|  | roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |  | 







avr123.nm.ru писал(а):Вы нарисуйте так как вы думаете
avr123.nm.ru писал(а):номиналы поставите по посту 2 в топике
Duhas писал(а):вообще что вас не устроило в схеме на рис 5 по вашей ссылке?
Duhas писал(а):+ рвут релюхой в авто потому, что + рвать нескольк оправильней, а что рвать релюхе побоку....... если ваш коммутатор на полевике находится прямо около нагрузки, то и вам побоку что рвать.. а если вдали в отдельном блоке, тогда да.. имеет смысл рвать именно +...


Duhas писал(а):защиты по току я тут не вижу..
Duhas писал(а):нужен токовый датчик между ключем и нагрузкой...

 Собрал эту схему на макетке, но так и не могу завести - на выходе присутствует постоянное напряжение при отсутствии какого-либо сигнала на входе. Пробовал вход замыкать на корпус, не помогает.
 Собрал эту схему на макетке, но так и не могу завести - на выходе присутствует постоянное напряжение при отсутствии какого-либо сигнала на входе. Пробовал вход замыкать на корпус, не помогает.Duhas писал(а):зачем вам защита по току? на случай если здохнет нагрузка?

Duhas писал(а):диод д3 вам нафик не дался, у вас не индуктивная нагрузка...

на выходе присутствует постоянное напряжение при отсутствии какого-либо сигнала на входе. Пробовал вход замыкать на корпус, не помогает.


Вернуться в Электроника, электротехника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0