Технический форум по робототехнике.
Duhas » 09 авг 2009, 22:44
звиняюсь, у вас там П-каналный ключ...
Duhas » 14 авг 2009, 18:52
а что если сделать вот так:
получаем +-9 вольт на затворе относительно истока... проблема только в развязке питания драйвера...
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 19:11
Непонятно куда этот кусок подключается. Проект бы или вывести все точки на 4 канальный осцил.
Duhas » 14 авг 2009, 19:23
протеус не хотит симулировать нормально большие куски и драйвер тот же IR2110... сигнал на затвор диет с драйвера, любого... вся фишка в том чтобы исток полевика подключить через кондеры к общему проводу драйвера и к питанию драйвера. получается как в полумостовом преобразователе.....
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 19:29
Ну хоть без симуляции схему увидеть.
Duhas » 14 авг 2009, 20:26
ну вот как-то так.. для драйвера нужно развязанное питание.. но в моем случае ето не проблема...
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 20:45
мне не понятна идея этой схемы. что требовалось получить ?
сигналы в PROTEUS можно отвязать от источника и от земдли элементом - avcvs и для тока есть avcvс
Duhas » 14 авг 2009, 20:52
получить отрицательное на затворе....
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 21:08
А колечки феритовые на рынке по 2 рублика и провод не дорогой совсем.
Duhas » 14 авг 2009, 21:40
и мотать и мотать ))) и у мну нету колечек по два рублика минимум 10 ))) развязать питания я могу и без колечек... кста не совсем понят как полечки помогут отрицательную напругу сделать? делать питание 10 и -5 к примеру ? когда можно решить 2-мя кондерами....
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 21:42
После колечек переменка - в ней есть и + и -
Бери что хочешь.
Duhas » 14 авг 2009, 21:52
ум меня тоже переменка, но на кондерах )))
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 22:19
А питание то 12 в отвязаное от земли откуда будет браться ?
Duhas » 14 авг 2009, 22:25
в
этом посте пдфка под цифрой 5... генератор 4-х отвязанных напряжений... пашут на 5+ при обычном включении драйверов...
только переделать на полевики думаю.. наверно завтра соберу и проверю как с полевиками.... и 555 таймером вместо сигнала с контроллера... в текущем варианте сигнал 7.2кГц и скважность 3%, последняя на генератор вроде не влияет.... т.е. на выходное напряжение...
avr123.nm.ru » 14 авг 2009, 22:49
Веселый вы человечище ! Я прекрасно знаю откуда взять отвязаное напряжение.
Просто если делать отвязаное (развязаное питание) с генератором - нафига тогда ваши конденсаторы то нужны ?????? Я потому вопросы и задаю.
На колечках ведь не обязательно затворами рулить - можно и питание отвязаное драйверов сделать запросто.