Технический форум по робототехнике.
Сергей » 13 окт 2008, 21:15
Значит ждем гуру)
Сергей » 15 окт 2008, 00:04
Гуру не появился, разводил сам, смотрите чо получилось. Дополнил схему DS1816 для перезапуска МК при падении напряжения.
- Вложения
-
-
hudbrog » 15 окт 2008, 00:39
Как минимум стоит поставить С3 и С9 максимально близко к контролерру, иначе в них нет смысла. Фильтры питния АЦП тоже...
=DeaD= » 15 окт 2008, 05:16
Кварц и сопутствующие кондёры нельзя так далеко и "змейкой" располагать от МК.
Сергей » 15 окт 2008, 11:38
Ок, за сегодня исправлю!
EdGull » 15 окт 2008, 11:42
Дополнил схему DS1816 для перезапуска МК при падении напряжения
а встроенный тебя чем не устраивает?
Сергей » 15 окт 2008, 11:44
После некоторых опытов с отключением питания стерлась EEPROM, поэтому помимо встроенного поставил внешний.
Victorovych » 15 окт 2008, 11:49
Малехо по схеме пройдусь.
1 ds1816 не нужна, у меги есть свой встроенный монитор напряжения
2 74hc595 как по мне тоже не нужна, у контроллера есть достаточное количество свободных выводов для коммутации 8 серв : весь порт В плюс PD7, плюс PD6 (не вижу смысла кормить от него микросхему)
По разводкею.
Чем короче и толще дорожки тем спокойнее будет настраивать, кварц стоит развернуть на 180 и придвинуть как можно ближе к контроллеру, емкости С3 и С9 расположить непосредственно на земле контроллера. Блокировочные емкости размещать непосредственно возле выводов микросхем, иначе от них никакого толка. Еще один момент, если уж затеял двухстороннюю плату то имеет смысл располагать smd элементы в обоих слоях. Хотя здается мне что эту схему можно было бы развести в однослойке с разумным количеством перемычек
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Сергей писал(а):После некоторых опытов с отключением питания стерлась EEPROM, поэтому помимо встроенного поставил внешний.
Наверное внутренний забыл подключить...
EdGull » 15 окт 2008, 11:53
Сергей писал(а):После некоторых опытов с отключением питания стерлась EEPROM, поэтому помимо встроенного поставил внешний.
так ты им пробывал пользоваться?
или думаешь воткнешь внешний и всё сразу закучерявится?
Сергей » 15 окт 2008, 12:03
Ну я DS1816 всетаки оставлю, пусть дорожки будут а при необходимости можно будет запаять.
EdGull писал(а):или думаешь воткнешь внешний и всё сразу закучерявится?
Конечно!
Victorovych писал(а):74hc595 как по мне тоже не нужна
Ну я делал( можешь найти проект на форуме ) с выводами от порта, в итоге при сравнении, с использованием внешнего счетчика, оказалось что проще и лучше использовать именно счетчик.
Victorovych писал(а):Еще один момент, если уж затеял двухстороннюю плату то имеет смысл располагать smd элементы в обоих слоях
Хмм. А действительно, может сделать смд в на двух сторонах? Побочных эффектов не будет? К примеру если поставить плату на стол то могут отколоца компоненты и нужно будет обязательно ноги прикручивать, или такого не бывает? Просто я так не делал еще.
Victorovych писал(а):Хотя здается мне что эту схему можно было бы развести в однослойке с разумным количеством перемычек
Нет, спасибо )
Victorovych » 15 окт 2008, 12:08
Побочных эффектов не будет?
Не наблюдалось
Насчет 74hc595 - дело хазяйнячее, хотя плата становится проще, а контроллер это сильно не нагрузит
-= Александр =- » 15 окт 2008, 12:26
А я вот не люблю на обратной стороне элементы делать, только в крайнем случае допускаю. При наладке очень неудобно туда осцилом лезть, особенно когда плата в приборе уже привинчена.
Супервизор питания не нужен. Просто прошиваешь биты BODEN и возможно BODLEVEL (смотри в даташите) - и он сам будет вырубаться при просадке питания.
Кварц ставь максимально близко. А к его кондерам землю веди отдельной дорожкой прямо от ближайшей земляной ноги МК. И смотри чтоб на этой дорожке кроме кондеров ничего не висело. Вот пара примеров из моей практике. Обе платы могут работать в довольно шумной заводской среде.
Питание и землю для серв надо завести тоже отдельными толстыми дорожками прямо от разъема питания. Чтобы токи серв не текли через цепи других компонентов.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати можешь поискать 3-ногий кварц - ему кондеров ставить не надо. Просто среднюю ногу на землю подключаешь и все.
- Вложения
-
-
Сергей » 15 окт 2008, 12:37
-= Александр =- писал(а):А я вот не люблю на обратной стороне элементы делать, только в крайнем случае допускаю. При наладке очень неудобно туда осцилом лезть, особенно когда плата в приборе уже привинчена.
Ну я попробую сделать, просто если подумать то девайс совсем не сложный "привинтил и отладил". Может так дешевле обойдеца, посмотрим.
-= Александр =- писал(а):Супервизор питания не нужен. Просто прошиваешь биты BODEN и возможно BODLEVEL (смотри в даташите) - и он сам будет вырубаться при просадке питания.
Раз гуру сказал не нужно - значит не ставим
-= Александр =- писал(а):Кварц ставь максимально близко. А к его кондерам землю веди отдельной дорожкой прямо от ближайшей земляной ноги МК. И смотри чтоб на этой дорожке кроме кондеров ничего не висело.
-= Александр =- писал(а):Питание и землю для серв надо завести тоже отдельными толстыми дорожками прямо от разъема питания. Чтобы токи серв не текли через цепи других компонентов.
Понял, сделаю.
-= Александр =- писал(а):Кстати можешь поискать 3-ногий кварц - ему кондеров ставить не надо. Просто среднюю ногу на землю подключаешь и все.
А чото не нашел его в наших магазинах. Да еще говорят трехногие это не кварцевые резонаторы а керамические которые менее стабильны.
Во, у меня уже целый список исправлений, здорово, будет чем заняца после работы)
-= Александр =- » 15 окт 2008, 12:46
Ну, тогда можно все кондеры на ту сторону. Или вообще все пассивные элементы.
Кстати советую неиспользуемые ноги МК вывести на контактные площадки - мало ли что приспичит потом сделать. Так-же надо обязательно сделать контактную площадку на земле и на питании - удобнее будет потом смотреть. Я обычно ставлю отверстие 0.6 и площадку 1 мм. Потом пи сборке в площадку земли запаиваю кусок проволоки - на него крокодил осциллографа удобно цеплять.