Приспичило мне тут по работе проверить насколько точно работает геркон. Казалось что он довольно нечеткий и датчиком быть не сможет. Был взят обычный совдеповский геркон, гониометр (большой червячный редуктор), угломер на 360000 точек и шаговый мотор. Геркон был поставлен на плиту, а магнит - на круг гониометра. Угломер показал разницу срабатываний +- 3.6 угловых секунд (+-0.001 градуса) на радиусе 150мм. Тоесть геркон по точности не уступает щелевой оптопаре!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Если будет время - попробую измерить стабильность его гистерезиса. Но чувствую что там тоже все стабильно, т.к. и на замыкание и на размыкание получились одинаковые результаты.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Для сравнения - точность срабатывания микрика лежит в пределах 0.1 градуса на том-же гониометре.