Ветер подует снесет опору, хотя автор говорил что у них ветра нет.

Спасибо за конструктивную критику. Поясню. 10 метров от девятиэтажки не до установки, а до границы участка. До установки метров 30. Девятиэтажка находится севернее дома, и затеняет установку минут на 15, во второй половине дня (углом дома). Насчет ветровых нагрузок - самому интересно. Сколько килограмм выдерживает болт на 12 на отрыв). Про вертикальный подшипник это вы про какай?. Зеркало к боковым V Образным опорам крепится болтом на 16. с каждой стороны (видно на фото). Зимой конструкция не будет работать., думаю демонтирую и уберу в гараж, благо там место на много таких. 4 болта которые регулируют положение плиты стальной, на которой стоит подшипник скольжения, они на 8. диаметром, если не ошибаюсь. И вкручены в кирпич (там дюбели метрической резьбы) на 6-7 см. каждый. Думаю если их будет отрывать, то вместе с частью кладки.вот это не понял. В центра подшипника скольжения - центральная шпилька - болт на 12. Болт притягивает верхнюю квадратную стальную плиту к нижней (которая на 4-х регулируемых болтах к кирпичной кладке крепится) и сам уходит в кладку еще см на 8. Правда подшипник стал крутиться с чуть большим усилием. Поэтому поясните, возможно вы не так поняли конструкцию. ( на фото плит, видно центральное отверстие под 12-й болт. Просто его головка скрыта деревянным бросом (в брусе с внутренней стороны под головку болта высверлено углубление. Болт стягивает большой стальной уголок и верхнюю плиту к нижней плите.но вот просьба автору проекта без центральной шпильки

Даже не часики ) А просто таймером в AVR встроенным

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0