Технический форум по робототехнике.
Justeg » 31 май 2012, 21:09
Есть у кого-то какие-то готовые схеморешения?
Предполагалось что буду управлять с помощью МК(Freeduino MaxSerial) через блок реле (NK150 8-ми канальное исполнительное устройство), но оно расчитано на 28В пост. тока... А диплом уже очень близко, неделя осталась а тут такой "неожиданный" косяк)
Есть какие-нибудь дельные мысли?
=DeaD= » 31 май 2012, 23:19
Токи копеечные, берете реле на 220В переменку, мосфет в нижний хвост, повторяете почти полностью (только разделив 12В и питание движков) схему отсюда:
[[OR-MD2-10A-12V-X]]
Justeg » 01 июн 2012, 08:58
может токи и копеечные, но NK-150 расчитана тоже как бы на 267В переменки, при макс 6А, а в итоге горит токо в путь.
двигатели : Технические характеристики приборов электродвигатели СЛ-267 постоянного тока коллекторные:
Примечание - с балластным сопротивлением;
Тип возбуждения СЛ-267 - параллельное;
Номинальное напряжение питания - 110В;
Потребляемый ток - 0,9А;
Полезная мощность - 27Вт;
Частота вращения - 3800об/мин. - 4700об/мин.;
Номинальный вращающий момент на валу - 0,0637Н∙м(650гс∙см);
Диапазон рабочих температур - от -40ºС до +40ºС;
Верхнее значение относительной влажности воздуха при 20ºС - 95%;
Масса прибора - 1,25кг;
Габаритные размеры:
длина - 118мм;
диаметр - 74мм;
Гарантийная наработка - 2000ч
Myp » 01 июн 2012, 10:34
выпаять старое реле и впаять новое подходящее?
Justeg » 01 июн 2012, 11:21
Вы знаете много реле на пропуск постоянного тока, чтобы они держали 90В ? и с коммут. U 5в (управляющим U) ?
=DeaD= » 01 июн 2012, 11:42
Чем не устраивает реле на 110-220В переменки?
Justeg » 01 июн 2012, 12:31
конкретизирую.
Если я вас правильно понимаю - вы предлагает поставить выпрямитель(трансформатор?) после блока реле, чтобыц после него он стал постоянным 90 В...?
а как тогда реализовать реверс?
Myp » 01 июн 2012, 13:15
предлагается выкинуть дешовые галимые релюхи и впаять вместо них качественные, на большой ток.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Justeg писал(а):Вы знаете много реле на пропуск постоянного тока
реле наплевать какой там ток, постоянный, переменный, или просто так в холостую щёлкать.
Duhas » 01 июн 2012, 13:55
Myp писал(а):реле наплевать какой там ток, постоянный, переменный, или просто так в холостую щёлкать.
це неверно.
Myp писал(а):предлагается выкинуть дешовые галимые релюхи и впаять вместо них качественные, на большой ток.
а вот это хорошее предложение )
Justeg » 01 июн 2012, 15:32
Еще раз. Блок реле - питается 12в Источником. На него приходит управляющий сигнал с фридуинки, 0/5В - размыкает/замыкает реле соотв. Силовая цепь -
90В ПОСТОЯННОГО тока от трансформатора.
вот тот блок реле: NK - 150, ссылка :
http://www.chipdip.ru/product/nk150.aspxсудя по тем релюхам, что на руках, и тому что на них написано там стоят:
http://www.chipdip.ru/product0/23217.aspx - 8 штук
п.с. это другой даташит, там у них максималка по постоянке не 28В, а 60В, и кому верить:
http://microcontrollerov.net/spravochnik/rele/BS-115CДвигатели еще раз говорю номинал -
110В, 1А. Питаем 90В (ПОСТОЯННОГО ТОКА).
В электронике я newbie, и это будет сильно сказано
Эти реле - гавно? или мы что-то не так подключаем?
Последний раз редактировалось
Justeg 01 июн 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
=DeaD= » 01 июн 2012, 15:40
Justeg писал(а):вы предлагает поставить выпрямитель(трансформатор?) после блока реле, чтобыц после него он стал постоянным 90 В
Нет, я предполагаю, что если реле держит 110В переменки 12А, то будет держать 110В постоянки 1А.
Кстати, кто разбирается в этой теме, я сильно не прав?
Justeg » 01 июн 2012, 15:42
я тоже это предполагал.
Но уже спалено 4 реле.
п.с. Пусковой ток у движка может превышать в 5-10 раз номинал... А если так (допустим 5А) то реле это то по идее и не держит?
Последний раз редактировалось
Justeg 01 июн 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
=DeaD= » 01 июн 2012, 15:53
Значит я сильно не прав
Justeg » 01 июн 2012, 16:01
=DeaD=, вообще на всех форумах все говорят практически тоже самое, хотя в половине случаев у меня складывается впечатление, что они не вчитываются и думаю чтоу меня 12В движок, а не 90В.
Myp » 01 июн 2012, 16:26
Justeg писал(а):я тоже это предполагал.
Но уже спалено 4 реле.
п.с. Пусковой ток у движка может превышать в 5-10 раз номинал... А если так (допустим 5А) то реле это то по идее и не держит?
вот прям матом выругаться хочется...
какой вопрос такой ответ
если ты спрашивал про 110 вольт и 1 ампер то и ответ получил про 110 вольт и 1 ампер.
естественно если у тебя пиковые токи под десять ампер то и реле горят.