ADonis » 01 июл 2010, 05:58
Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.
Суть вопроса такова: почему может выходить из строя БП?
Дано:
Имеется машина (типа сервера), 2 процессора, 4 линейки RAM, 4 HDD SATA, и т.д., и т.п..
БП на 500 Вт (в запасе есть еще один 650 Вт, только он сегодня сгорел)
Все подключено через UPS IPPON 2000, т.е. явно защита снаружи хорошая.
Выход из строя происходит странным образом - машина просто отключается. Включаешь ее, она некоторое время работает (2-3 мин), потом снова отключается, было даже, что сидел в БИОСе, смотрел вольтаж, и в этот момент (какая может быть нагрузка на проц тут-то?) отключалась.
БП на 500 Вт уже старенький (ну не знаю, года 2 ему, наверное)
БП на 650 Вт новый, недели 2 ему, еще на гарантии, сегодня вылетел ночью.
Кто как думает? Мама?
Сразу скажу, что в помещении в связи с наличием серверного оборудования довольно жарко (доходит до 30 с копейками градусов), как раз хочу под это дело наконец кондиционер пробить заодно, но сегодня ночью было прохладно в связи с погодными условиями, да и совсем новый БП явно должен был отработать хоть сколько-нибудь больше гарантийного срока, т.к. еще нет износа деталей...
В общем, я в замешательстве. Нужно что-то решать, чтобы этого не происходило больше...
galex1981 » 01 июл 2010, 07:27
через UPS IPPON 2000, т.е. явно защита снаружи хорошая
Не уверен что защита хорошая - смотря какая модель IPPON UPS
Есть 3 предположения:
1)Нет заземления в розетке осветительной сети (перепад напряжения проходит через UPS)
2)Перегрев блока питания
3)Подгоревший UPS жгет блок питания (попробуйте отключите UPS для проверки)
ADonis » 01 июл 2010, 07:30
IPPON Smart Winner 2000.
Я сейчас сам думаю, может в нем косяк... но как его вычислить?
Заземления нет вообще
galex1981 » 01 июл 2010, 07:33
Вывчислить так: Отключить UPS от сервера и сновым блоком питания погонять сервер. Если в течении 2х-3х недель все будет нормально, то UPS сдеть в сервис центр
ADonis » 01 июл 2010, 07:40
вообще без упсы рискованно слишком
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
если поставить APC 650, допустим, то будет ли от этого толк при таких мощностях? Не в плане держать, при отключении питания, а в плане защиты от скачков напруги. Или это еще опасней, чем без нее?
galex1981 » 01 июл 2010, 07:45
Если Упс неисправный, то это хуже чем вообще без него.
APC 650 какая точно модель?
ADonis » 01 июл 2010, 07:50
Нашел другой, чуть посерьезней:
ECM BNT-1000AP, думаю, такой 500 Вт сможет удерживать при скачках напряжения
galex1981 » 01 июл 2010, 07:51
Попробуй временно его поставь
ADonis » 01 июл 2010, 07:55
Кстати, UPS еще тоже под гарантией.
Если отключить UPS от розетки, то сервер она держит отлично, при включении, тестирует саму себя, все свои модули. Проблему не находит. Даже не знаю, она это или нет
galex1981 » 01 июл 2010, 07:58
Если упс на гарантии, тем лучше - заменят в случае неисправности
ADonis » 01 июл 2010, 07:58
Я не уверен в компетентности сервиса, скажут - тестируется нормально, включается, держит, значит работает )))))
galex1981 » 01 июл 2010, 08:03
Ну в этом я тебе не помощник, скажу только что если есть возможность - отвезти в нормальный сертифицированный сервис
ADonis » 01 июл 2010, 08:48
Ага, сегодня попробую после работы поставить другую UPS, погонять недельки 2, посмотрим, что из этого выйдет.
Спасибо за советы
Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды:Сейчас только что говорил с мастером, который делал сгоревшую 500ку, это было недели 2 назад.
Он сказал, что родной БП выдавал неверное напряжение, и что скорей всего у нового такой же косяк. Но не смог дать причины, по которой БП может начать так делать. Так что или это совпадение и новый БП оказался с несоответствующими характеристиками, или все-таки имеется внешний фактор.
galex1981 » 01 июл 2010, 09:36
Имеется внешний фактор. Сам БП просто так неверные напряжения давать не может (мое подозрение все таки упс)
setar » 01 июл 2010, 11:35
или перенапряг со стороны материнки например из за пересохших электролитов
напряжение на новом БП не проседает ?