Подозрительно сгорает БП у сервера

Re: Подозрительно сгорает БП у сервера

ADonis » 01 июл 2010, 14:00

Глупо, но похоже я вычислил проблему... :o
Вентилятор....
Обычный комнатный вентилятор...
От создаваемых им помех, судя по всему, не спасает даже IPPONка :(
Он находится на одной линии с розеткой для сервера... и получается ..опа
вот что значит - не проектировалась комната как серверная, нет выделенной фазы для сервера

Re: Подозрительно сгорает БП у сервера

Duhas » 01 июл 2010, 20:48

а фильтр то вапще есть ? в той же иппонке... или она тока ИБП?

Re: Подозрительно сгорает БП у сервера

galex1981 » 01 июл 2010, 20:53

В Иппонке фильтр есть

Re: Подозрительно сгорает БП у сервера

ADonis » 02 июл 2010, 05:07

Да, фильтр есть в иппонке, но и перед ней тож есть простенький. Однако это не спасает ))