roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.
Текущее время: 24 ноя 2024, 05:46

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: приводы formic
СообщениеДобавлено: 09 окт 2005, 14:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2005, 15:48
Сообщения: 8
Откуда: Баку
привет всем
кто нибудь работал с такими станками
если да прошу помощи
движок 22квт постоянного тока
тиристорный регулятор оборотов
двигатель после 5 минут работы разгоняется на до макс скорости
и обороты регулировать не возможно


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
У тебя просто вышибает тиристорный регулятор. То есть через те самые пять минут тиристорный регулятор перестает быть таковым (т.е. регулятором). Возможно у тебя в регуляторе что-то перегрелось и после прогрева происходит пробой....(возможно слишком грязный или пробой происходит просто из-за сильного загрязнения....)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 20:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2005, 15:48
Сообщения: 8
Откуда: Баку
обнюхал с пристрастием
все чисто подозреваю на логигу в регуляторе
кстати если вы видели это чудо вражеской техники
то регулятор там выполнен на двух платах одна регулятор другая  
генератор кстати без нагрузки разгон происходит медленнее т,е не 5 минут а более
меня интересует может ли это быть в силовой части или в логике т,е
в регуляторных платах если вам интерестна схема могу выслать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 23:19 
Не в сети
Мастер Самоделкин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 окт 2004, 19:20
Сообщения: 3678
Откуда: Россия, СПб
прог. языки: C/C++, Python, asm
ФИО: Курмис Александр Андреевич
Ты там потрогай, мож оно жутко перегривается... У меня конечно не в таких масштабах, но было. Мосфет перегрелся и на логику шуметь начал, у нее от этого крыша и съехала...  :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005, 12:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
сначала интересно как вы этого добились ? :wink:
Т.е. полностью всю историю (может быть станок заклинило, может перегрелся... много чего может быть ), так как с бухты барахты ничего определённого сказать  нельзя...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005, 20:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2005, 15:48
Сообщения: 8
Откуда: Баку
как это произошло
по словам очевидцев станок сам по себе стал таким
т,е работал нормально а потом толи материал был не качесвенный
то ли что  
шнек стал крутиться медленее
добавили оборотов
после всего результат
обороты поднялись
и нерегулируються
но до кончины он работал с дрожением
не могу выявить деффектный блок
помогите


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 00:57 
Не в сети
Мастер Самоделкин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 окт 2004, 19:20
Сообщения: 3678
Откуда: Россия, СПб
прог. языки: C/C++, Python, asm
ФИО: Курмис Александр Андреевич
Попробуй посмотреть на осциллографе управляющие сигналы от логики к мосфетам, нет ли там шумов. Если увидишь что-то загадочное - скорее всего мосфеты накрылись.  :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 11:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
-= Александр =- писал(а):
Попробуй посмотреть на осциллографе управляющие сигналы от логики к мосфетам, нет ли там шумов. Если увидишь что-то загадочное - скорее всего мосфеты накрылись.  :roll:


Для того чтобы ответить на вопрос стоят ли там MOSFET'ы или нет, надо либо на схемку посмотреть либо узнать какого года выпуска это установка.... :wink:... это так, для справки... :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
alexius писал(а):
по словам очевидцев станок сам по себе стал таким

каждый "очевидец" будет говорить что он сам... лично для себя надо попытаться выяснить, что же они сделали..

alexius писал(а):
...шнек стал крутиться медленее добавили оборотов  после всего результат обороты поднялись и нерегулируються но до кончины он работал с дрожением не могу выявить деффектный блок
помогите


Я перечитал всё ещё раз и предлагаю способы поиска неисправности:
- Конечно сначала проверить что все тиристоры живые...
- надо проверить сигналы управления идущие на тиристоры, конечно если напряжение до 380 В . Конечно это надо делать осторожно...

Возможно дрожание(если я правильно понял?....) связано с пропуском фазы, т.е. тиристор на этой фазе не открывается....возможно. Начинать надо с силовой части конечно же. Если будет схемка я могу попробовать понять, как она должна работать...Но начинать надо с силовой части , смотреть сигнальчики. Конечно надо соблюдать технику безопасности т.к. на радиаторе тиристора подчастую бывает  под опасным напряжением....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 16:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2005, 15:48
Сообщения: 8
Откуда: Баку
станок 1986 года
импульсы идут
до упраляющих     электродов тиристоров
хочу переделать систему управления сопряч силовую с компом
насчет схем как мне их прислать
они большие


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 16:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
alexius писал(а):
станок 1986 года

Опыньки,.......вот это раритет-то!!!

alexius писал(а):
импульсы идут
до упраляющих     электродов тиристоров
хочу переделать систему управления сопряч силовую с компом
насчет схем как мне их прислать
они большие


По импульсам:
- импульсы на осциллографе надо смотреть при синхронизации по переходу фазы через 0 В, который соответствует 0 градусов соответственно.

По схеме:
- Как я понимаю, видимо они у вас отсканированные и упакованы в JPEG. ...я предпочёл бы в формате пакета OrCad 9.2, но в нем надо рисовать схему заново...с другой стороны смотря какой тип и размер файлов...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 окт 2005, 15:48
Сообщения: 8
Откуда: Баку
импульсы на осциллографе надо смотреть при синхронизации по переходу фазы через 0 В, который соответствует 0 градусов соответственно.

????
схемы попробую конвертировать в pdf
и куда слать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2005, 19:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2005, 19:49
Сообщения: 303
выложи сюда, мне тоже будет интересно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2005, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
alexius писал(а):
импульсы на осциллографе надо смотреть при синхронизации по переходу фазы через 0 В, который соответствует 0 градусов соответственно.

Это уже пошла специфика тиристорных преобразователей и управляемых выпрямителей.....

В кратце попробую объяснить.... у тебя скорее всего (я бы сказал на все 100%) стоит трёхфазный управляемый выпрямитель.
Регулировка скорости вращения двигателя осуществляется при помощи регулирования напряжения на выходе выпрямителя.
В выпрямителе на каждой фазе стоит тиристор идущий на "+" и такой же идущий на "-". Каждый тиристор должен по сигналу от СУ открыться. Поэтому в зависимости от того когда (по времени) откроется тиристор зависит напряжение на выходе выпрямителя. А так как напряжение у нас sin-идальное, то и время открывания тиристора измеряется в градусах...


alexius писал(а):
схемы попробую конвертировать в pdf
и куда слать


наверное pdf будет оптимальным вариантом....можно и на почтовый ящик послать если размер < 2-3 МБайт...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 23:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2006, 23:31
Сообщения: 2
Откуда: Самара
Выложи плз схему на форуме или пришли на ящик al_accel@mail.ru буду очень признателен :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0