Правильно придумал
можно сказать промышленное решение.
В мощных промышленных частотниках АВВ подобным образом сделано.
Там мост входной выпрямляет на кондеры большой емкости. Так при подаче напряжения на вход частотника ток на кондеры через резистор ограничительный идет, а когда зарядяться кондеры тогда, резистор "убирается".
И кстати резистор не очень мощный нужен, просто с большим номиналом по омам и время включения устройства будет дольше. А вот реле должно номинальный входной ток пропускать.
И кстати именно из-за этого в "дешевых" упсах кол-во включения в час по-идее есть, чтобы "мост" и кондеры первоначальными зарядными токами долго "не мучить". Тут недавно ИБП"иппон" сгорел, тамв боксе схема авр неправильно сработала (дизель не запустился) и в час 30 раз включало и выключало, так за ночь он и помер...
Последний раз редактировалось
Zeus 11 авг 2016, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).