проблема в не соответствии скорости подключения в прошивке и на управляющей программе.
да существуют подбираются индивидуально
roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |
|
|
faeton13 писал(а):проблема в не соответствии скорости подключения в прошивке и на управляющей программе.
да существуют подбираются индивидуально
scanvs писал(а):Пробуйте из списка стандартных частот работы COM-порта от большего к меньшего пока стабильно не заработает:
Для виртуальных портов(а у вас такой) рабочие скорости могут быть и выше: 256000, 512000
setar писал(а):уже не плохо - контроллер шьется и работает
дальше нужно подбирать параметры.
электрические сначала - на каких портах что подключено и какого типа (нужны например резисторы поддтяжки для механических концевиков, а для фотоэлементов активных не нужны). Тип термистра нужно знать и правильно выбрать, без этого прошивка будет уходить в режим "ахтунг-ничего делать не буду".
потом механические параметры - в каких направлениях крутим моторы чтобы было увеличение координаты (помним что ноль в левом ближнем нижнем углу), сколько шагов на 1мм, как далеко находятся границы.
setar писал(а):погоди, с чего такой вывод
какое у него сопротивление ?
mexovoy писал(а):О что за странность! Переставил термистор стола на Т1 и заработало
Не понимаю, раньше-то всё работало до того как полез в прошивку
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
Но так и не понял какой параметр выбирать в настройках прошивки.
Поставил пока спринтер.
Чем вообще отличается спринтер от мерлина?
scanvs писал(а):mexovoy писал(а):О что за странность! Переставил термистор стола на Т1 и заработало
Не понимаю, раньше-то всё работало до того как полез в прошивку
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
Но так и не понял какой параметр выбирать в настройках прошивки.
Поставил пока спринтер.
Чем вообще отличается спринтер от мерлина?
Вы кажется совсем запутались Спринтер и марлин это не параметры, а разные прошивки. Ничего страшного, скоро разберетесь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13