d3xr » 23 июн 2011, 22:47
del pls
- Вложения
-

Последний раз редактировалось
d3xr 18 мар 2016, 12:39, всего редактировалось 4 раз(а).
dccharacter » 24 июн 2011, 08:11
1. Земли МК и драйвера не соединены
2. Питание драйвера от 7805 - какие моторы будут стоять? Более-менее нормальные моторы имхо выжгут 7805 к чертовой матери. И потом - двигатели точно 5-ти вольтовые? Может 3 или 6В?
3. Диоды обычно так ставят для защиты _входов_, т.е. напряжение на входе остается в пределах VSS-0,6V - VDD+0,6V. На выходах они ИМХО не нужны.
blindman » 24 июн 2011, 08:37
dccharacter писал(а):3. Диоды ......... На выходах они ИМХО не нужны.
Нужны, для защиты от бросков напряжения, вызванных ЭДС самоиндукции нагрузки. Без всякого имхо
=DeaD= » 24 июн 2011, 08:41
Даташит говорит, что диоды нужны

dccharacter » 24 июн 2011, 09:23
ну и ладно

d3xr » 24 июн 2011, 12:38
Так нужно земли драйвера и МК соединять, нет?

7805 1А дают вроде как, мне хватит. И что про защиты выводов МК резисторами, надо?
dccharacter » 24 июн 2011, 12:47
да, не факт (драйвер рассчитан на 3А), да
osc » 24 июн 2011, 12:55
Enable1,Enable2 предлагаю подключить к OC1A, OC1B, силовую часть дрвйвера двигателей запитать ДО стабилизатора, а не после.
d3xr » 24 июн 2011, 22:20
Спасибо, так и сделаю! Не подумал про ШИМ чего то.
Вопрос. Можно ли сделать так, чтобы при программировании или передачи данных загорались сигнальные светодиоды? Идут данные - плата превращается в елку. Не идут, все нормально.
Допустим возьмем UART МК, подключенный к через макс к ком порту. Можно ли на линии RX и TX повесить светодиоды, посаженые на землю? Или то будет мешать передачи данных? (полюбому же часть сигнала будет искажаться или теряться, нет?) Возможности проверить к сожалению не имею.
dccharacter » 24 июн 2011, 22:28
d3xr писал(а):Спасибо, так и сделаю! Не подумал про ШИМ чего то.
Вопрос. Можно ли сделать так, чтобы при программировании или передачи данных загорались сигнальные светодиоды? Идут данные - плата превращается в елку. Не идут, все нормально.
Допустим возьмем UART МК, подключенный к через макс к ком порту. Можно ли на линии RX и TX повесить светодиоды, посаженые на землю? Или то будет мешать передачи данных? (полюбому же часть сигнала будет искажаться или теряться, нет?) Возможности проверить к сожалению не имею.
Нельзя.
1. Читать как подключать светодиод (хинт: светодиод - это токовый прибор)
2. Смотреть в даташите какой максимальный ток у ноги твоего МК.
3. Вешать светодиод (правильно!) на свободную ногу МК
4. По получению посылки (читать про прерывания) зажигать светодиод и взводить таймер (читать даташит!) секунд на 0,3
5. После истечения 0,3 секунд выключать светодиод.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:П.С. "При программированиИ", НО! "при передачЕ"
Вот как брат родной писал лет 10 назад "Ушел к Гали", так и не могу прям спокойно смотреть на эти И да Е. Хотя сам, чем черт....
d3xr » 26 июн 2011, 20:19
Такая плата пойдет? Какие замечания будут?
dccharacter » 27 июн 2011, 11:48
1. Конденсаторы от кварца на землю, а не на питание!
d3xr » 08 июл 2011, 20:14
Чувствую что вопрос глупый, но все же. почему сигнал шим нужно обязательно с OC1A и OC1B брать? Что это нам дает?
galex1981 » 08 июл 2011, 22:26
Потому что с этих ножек аппаратный ШИМ реализуется
d3xr » 09 июл 2011, 12:02
Это то понятно. Но ведь можно программный ШИМ генерировать. Или это сильно сложнее?