А куда посылают бригадиров телепатов, если простым смертным говорят, что он в отпуске?
Овен бывает с внешним нормирующим резистором. Например тмп101:
При подключении этих датчиков к прибору необходимо использовать внешний
нагрузочный резистор, через который будет протекать ток нормирующего преобразователя,
на котором прибор и будет измерять падение напряжения. Резистор должен быть
прецизионным (типа С2+29В, С5+25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением
100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по
температуре (ТКС не хуже 25·10–6 1/оС). Для питания
нормирующих преобразователей необходим дополнительный
источник постоянного напряжения.
https://owen.ua/media/wysiwyg/downloads/re_oven-trm101_ukr_288.pdfМожно поменять входные клемы (поменяется знак). Почему он на "0" говорит "минус" - хз, скорее всего не понимает ток со значением "0". Типа надо обязательно давать 4ма для нулевого значения.
Но самый главный вопрос: Что у тебя? Как ты это хочешь запрограммировать? Ведь ты говоришь о цифровом сигнале, который имеет только 2 состояния. Значит ПЛК должен уметь программироваться на определенные уровни для понимания такого сигнала.
Давай, колись, что ты там мутишь
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:Кста, тот же тмп101 умеет:
Примечание – Прибор может использоваться также как
вольтметр с диапазоном от 0 до 1 В или милливольтметр от
минус 50 до 50 мВ (рисунок 23).
Т.е. можно вообще не заморачиваться с токовой петлей. Вощем, читать инструкцию на устройство, для понимания возможностей конфигурации входа. Можешь кинуть ссыль на устройство сюда, вместе почитаем...