boez » 26 дек 2012, 14:21
А в ПЧ оно как правило не прошито, а рулится параметрами, даже в самых простых (так называемая характеристика U/F). И если не говорить о малых частотах (до 10 Гц), то она как правило делается линейной (380 В на 50 Гц и вниз пропорционально, к примеру на 25 Гц - 190 В, это для стандартного трехфазника, для 220 будет 110 на 25 Гц).
ПЧ умеет делать любую частоту из любой (ессно в пределах, указанных в доке) - потому как он выпрямляет сначала, а потом делает новую частоту. Чего ПЧ не умеет - это повышать напряжение, только понижать. А если мотору нужно 380 В на 50 Гц - на 100 Гц ему будет нужно 760 В, которых у нас нету.
Вот поэтому Дмитрий и написал про переключение обмоток, это позволить "положить" характеристику U/F мотора. Ессно надо ее потом "положить" соответственно и в ПЧ, а то сгорит мотор. Да, это приведет к росту тока, если ПЧ подобран без запаса - толку не будет, не вытянет по току уже ПЧ.
Но! АД вполне может работать с напряжением ниже требуемого по родной характеристике. Просто при этом у него при том же токе будет меньше развиваемый момент. Если по моменту у данной пары мотор-вентилятор есть запас - можно задирать частоту, не повышая напряжение. Будет расти ток. Когда дорастет до номинала - закончить и принять полученную частоту за максимум, достижимый на этом вентиляторе и этой паре ПЧ-АД.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да, автор, ты напиши - что у тебя есть, а что ты подбираешь? И какие напряжения/фазность (одна,три фазы) мотора и сети.