 Заголовок сообщения: И снова про modbus
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2009, 22:06
Сообщения: 30
Откуда: Москва
прог. языки: С++, Python
Доброго времени суток народ!
Вот почитал про modbus протокол на первый взгляд стало всё понятно пока дело не дошло до размеров пакетов.
Прочитал что пакет PDU (номер функции+данные)<=253 байта, ADU=PDU+адрес устройства+CRC<=256байтам, как я понял в режиме RTU, а вот вопрос как обстоит дело с размерами пакетов в режиме ASCII???
Заранее благодарен за ответ!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова про modbus
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 01:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2008, 10:45
Сообщения: 1981
Откуда: Харьков
прог. языки: С/С++
513 байт максимум. http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_ ... _V1_02.pdf


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И снова про modbus
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 01:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2009, 22:06
Сообщения: 30
Откуда: Москва
прог. языки: С++, Python
большое спасибо очень помогли полезная ссылочка куда понятнее чем в переводах разных написано! :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO