roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

itor » 17 окт 2008, 04:41

Есть ли более менее стандартное решение задачи передачи информации между устройствами (несколькими) на базе МК (ATmega), по проводам (типа витая пара или просто два проводника) на достаточно большие расстояния (метров 100-200, ну или больше)? Есть I2C, но он используется для связи МК в устройствах и длинна линии минимальна, может есть какая альтернатива с большей дальностью действия?

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Mazayac » 17 окт 2008, 07:50

RS-485, RS-422.
Официально - до 1200 метров.

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

=DeaD= » 17 окт 2008, 08:42


Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

avr123.nm.ru » 17 окт 2008, 09:01

itor писал(а):Есть ли более менее стандартное решение задачи передачи информации между устройствами (несколькими) на базе МК (ATmega), по проводам (типа витая пара или просто два проводника) на достаточно большие расстояния (метров 100-200, ну или больше)?

UART можно оптоизолировано использовать, или цифровые изоляторы использовать - http://analog.com
Можно "токовая петля" применить и тоже через UART ( http://avr123.nm.ru/z5.htm ). Можно радиомодули использовать с кабелем или с антеннами.

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Mazayac » 17 окт 2008, 11:13

Токовая петля с гальванической изоляцией - прекрасная вещь!
Хоть и низкоскоростная, но километров 10 дальности может дать.

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

alexeyuch » 26 дек 2008, 16:04

UART перевести в RS232 и дальше http://cxem.net/comp/comp6.php

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

=DeaD= » 26 дек 2008, 16:18

alexeyuch писал(а):UART перевести в RS232 и дальше http://cxem.net/comp/comp6.php

Еще бы там скорости указали на которых они это чудо тестировали и расстояния реальные проверяемые при этом.

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Duhas » 26 дек 2008, 19:51

вообще схемка вроде неплохая... да и на паяльнике фуфло редко проскакивает....

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

=DeaD= » 26 дек 2008, 20:18

Duhas писал(а):вообще схемка вроде неплохая... да и на паяльнике фуфло редко проскакивает....

Дык и RS-485 тоже само по себе неплохое решение :) и между прочим промышленное и на 1200 метров даже :)

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

yak-40 » 26 дек 2008, 22:00

У меня RS-485 реально работает на расстоянии 3,2 км. Правда для надёжности скорость опустил до 2400.

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Duhas » 27 дек 2008, 06:03

дык а кто спорит? просто деталек для той схемки найти в некоторых местах куда проще.. и кстати дешевле...

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

=DeaD= » 27 дек 2008, 10:45

Чтобы в более менее крупном городе, да не найти пару микросхем RS-485?

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Duhas » 28 дек 2008, 16:51

Красноярск.. более миллиона население.. найти сложно ... и стоит эта радость от полтинника.... такую же вещицу собрать 15-20 рублей на все...

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

=DeaD= » 28 дек 2008, 17:17

Duhas писал(а):15-20 рублей на все...

И в том числе перевести туда\обратно TTL-UART <=> COM <=> TTL-UART ?
А вообще про суммы меньше 100 рублей смысла нет говорить - проще подвезти тогда кого-нибудь за эти 100 рублей. Быстрее и надежней 8)

Re: Передача информации по проводам (длинным) от МК к МК

Duhas » 28 дек 2008, 18:56

упс.. в плане мк-мк - да ... а в плане удлиннить ком ...


cron
Rambler\'s Top100 Mail.ru counter