roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

EdGull » 10 мар 2007, 21:04

Вложения
powersupply.png

tobiko » 12 мар 2007, 01:11

Хорошо бы к этой схеме HEX или BIN поиметь чтобы прошить эту ATMEGA8

maktep » 12 мар 2007, 01:25

Плохая схема. стабилизатор не на ШИМ. Да и ЦАП по-дурацки сделан. резисторы то не 1 к двум, а чуток побольше получается..

Сергей » 15 мар 2007, 14:18

Ругать то каждый может. Ты бы лучше сказал что именно не верно и предложил бы свой вариант

avr123.nm.ru » 15 мар 2007, 16:06

Я предлагаю вариант как в апноуте slva001d.pdf  
на TL494 на сайте Ti.com  

Если нужно добвать  МК то опорное напряжение создавать ШИМ-ом  avr123.nmru/z8.htm  

с  фильром ФНЧ  (расчет  avr123.nmru/z09b.htm) и добавить

вывод инфо на LCD  по примеру   avr123.nmru/z5.htm

Напряжения и токи измерять встроенным АЦП  avr123.nmru/z11.htm

mmu » 18 мар 2007, 01:44

Без совета  avr123.nm.ru  здесь необойтись. Мужик не болтологией занимается, а делает реальные вещи. Ваши ссылки эдесь ни к месту.

Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

Кирилл » 21 мар 2008, 17:35

Извените за поднятие старой темы, однако появилось несколько вопросов по данной конструкции:
1. Регулировка напряжения здесь происходит посредством использования ЦАП, то есть выставляя контроллером напряжение на транзисторе от 0 до 5 вольт мы меняем выходное напряжение в диапозоне от 0 до 30 вольт или я ошибаюсь?
2. подскажите пожалуйста ЦАП которым можно заменить в данном случае R/2R матрицу.
3. При таком варианте регулировки выходное напряжение будет изменятся с определенным шагом?

Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

Arsen » 22 мар 2008, 18:57

Подобные решения очень стары.
Их делали ещё на обычной интегральной микросхеме счётчика с реверсом направления счёта. Ставили пару кнопок - одной состояние счётчика увеличивается на 1, другой уменьшается. А на выходе - обычный двоичный код от нуля до максимально требуемого и простейший ЦАП.
Здесь ЦАП действительно простейший и это не минус.
Минус - неточное соотношение номиналов резисторов, на что уже было указано. Улучшить схему просто.
Нужно поставтпь прецизионные резисторы с минимально возможным отклонением (доли процента) и с номиналами, в точности соответствующим коэффициенту. В данной схеме 1:2.
То есть либо 5К и 10К, либо 4.7к и 9.4 к. Ну или другие пары. Коррекцию можно делать программно, лишь бы пары номиналов резисторов были точно выдержаны.

Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

Кирилл » 22 мар 2008, 19:23

а нельзя ли заменить этот огород из резисторов на микросхему ЦАП?

Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

-= Александр =- » 23 май 2008, 22:01

Можно конечно! Линейный регулятор на транзисторах (сверху справа на схеме) управляется напряжением. А откуда его брать - неважно, хоть вообще с переменного резистора.

Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A

Кирилл » 23 май 2008, 22:07

я не дождался ответа и решил сам попробовать :) заказал у TI 12битных ЦАП и эксперементирую счас с ними. Пилу выдать получается :)


Rambler\'s Top100 Mail.ru counter