- Код: Выделить всё • Развернуть
- If Принудительное_включение = 0 Then :
 If Переменная = 0 Then : Переменная = 1 : Else : Переменная = 0 : End If : End If 'переустанавливаем переменную
 If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If '1-ое условие
 If Переменная = 0 Then : Реле = 1 : End If '2-ое условие
 If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If '1-ое условие
 If Переменная = 1 Then : Реле = 0 : End If '2-ое условие
Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
Сделать удалось только так:
- Код: Выделить всё • Развернуть
- Sub Вов
 Tem1 = A
 Tem2 = B
 If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If :
 If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If :
 If Принудительное_включение = 0 Then : Call Пвв : End If
 End Sub
 Sub Пвв
 If Принудительное_включение = 0 Then : Реле = 1 : End If
 If Принудительное_включение = 1 Then : Реле = 0 : End If
 End Sub
Но это если поставить кнопку с фиксацией

 
 