roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Аналоговый компаратор AVR

Аналоговый компаратор AVR

Cosworth » 10 июн 2010, 15:08

Доброго времени суток. Разбираюсь с работой аналогового компаратора, возник следующий вопрос: там есть внутренний источник опорного напряжения (ACBG=1) какова его реальная величина? Везде написаны разные цифры - в даташите 2.56В, в интернете видел 1.22В, а при моделировании в протеусе получается вообще 5В. Кому верить?

Re: Аналоговый компаратор AVR

Michael_K » 10 июн 2010, 15:20

производителю

Re: Аналоговый компаратор AVR

yak-40 » 10 июн 2010, 15:46

А какой микроконтроллер-то? У них разные ИОН бывают.
Например в Меге8,16,32 - 2,56В
В некоторых моделях 1,22В. Но точно 5В не бывает.

Re: Аналоговый компаратор AVR

avr123.nm.ru » 10 июн 2010, 16:36

Cosworth писал(а):Везде написаны разные цифры - в даташите 2.56В, в интернете видел 1.22В, а при моделировании в протеусе получается вообще 5В. Кому верить?


Верить практике, читать даташит, учиться работать в PROTEUS.

Re: Аналоговый компаратор AVR

Cosworth » 10 июн 2010, 17:58

yak-40 писал(а):А какой микроконтроллер-то? У них разные ИОН бывают.
Например в Меге8,16,32 - 2,56В
В некоторых моделях 1,22В. Но точно 5В не бывает.

МК - Мега164. Может подключаю что-то не так? AIN0 оставляю болтаться в воздухе, на AIN1 - произвольный сигнал. В прерывании выкидываю на произвольную ногу "1". Вот такая картинка (красный сигнал на AIN1, синий - выставляется по прерыванию):
Изображение

Re: Аналоговый компаратор AVR

Duhas » 10 июн 2010, 18:41

в протеусе в свойствах чипа опора не настраивается ?

Re: Аналоговый компаратор AVR

yak-40 » 10 июн 2010, 21:05

Cosworth писал(а):МК - Мега164.

Согласно даташита ИОН - 1,1В.


Rambler\'s Top100 Mail.ru counter