roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.
Текущее время: 04 июн 2025, 21:33

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Скорость UART (Mega162)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007, 08:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2006, 19:56
Сообщения: 4468
Откуда: Украина, г.Одесса
прог. языки: Delphi и С
rig писал(а):
вопрос как говорится в тему, если я поставлю два кварца одинаковых на двух мк и налажу обмен межу ними по UART ошибок по идее не должно быть , кто нибудь пробовал ?

Если я не ошибаюсь, то для того чтобы несколько МК работало в паре в ДШ есть схема включения одного кварца для двух МК.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость UART (Mega162)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007, 15:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 авг 2007, 19:43
Сообщения: 1437
Откуда: Екатеринбург
прог. языки: Си, асм со словарем
Цитата:
Если я не ошибаюсь, то для того чтобы несколько МК работало в паре в ДШ есть схема включения одного кварца для двух МК.

ага, а если один мк а стене висит а дргой где нибудь на улице.
Встречал только работу от внешнего генератора - о нем речь?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость UART (Mega162)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007, 15:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 дек 2006, 19:56
Сообщения: 4468
Откуда: Украина, г.Одесса
прог. языки: Delphi и С
Не я имел ввиду когда 2 мк на одной плате


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость UART (Mega162)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007, 17:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 авг 2007, 19:43
Сообщения: 1437
Откуда: Екатеринбург
прог. языки: Си, асм со словарем
по типу сопроцессора как в большик машинах?

поглядел ДШ на М16 нет ничего похожего с одним кварцем. есть с внешним тактированием, Внешней RC цепочкой.

To drive the device from an external clock source, XTAL1 should be driven as shown in
Figure 14. To run the device on an external clock, the CKSEL Fuses must be programmed
to “0000”. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal
36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
может какой другой МК?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO