Технический форум по робототехнике.
mmu » 20 мар 2007, 09:06
Может кто сталкивался? Подаю на вход АЦП 70мВ, на индикаторах 55 мВ. Подаю 300 мВ и выше показания почти совпадают с входным напряжениемно до 300 мВ ошибка изменяется нелинейно. Все подключения сделаны согласно даташит. Устройство полностью работает правильно, кроме вот этой ошибки
EdGull » 20 мар 2007, 11:34
а AREF у тебя кто?
mmu » 20 мар 2007, 13:28
внутренний 2.56
Vooon » 20 мар 2007, 20:59
mmu писал(а):Может кто сталкивался? Подаю на вход АЦП 70мВ, на индикаторах 55 мВ.
Возможно из-за погрешности преобразования, на сколько помню младшим двум битам не стоит особо доверять, хотя не сходится с расчетом,
должно скакать 60 - 70 мВ
-= Александр =- » 20 мар 2007, 23:22
1)При внутреннем опорном надо вешать кондер между землей и AREF
2)Для змерения таких маленьких значений советую поставить операционный усилитель с усилением хотя-бы в 2 раза.
mmu » 21 мар 2007, 13:40
ОУ стоит. Усиливает в 10 раз. Вообще входное U=8мВ. Кондер на AREF тоже стоит.
-= Александр =- » 21 мар 2007, 15:52
Попробуйте усилить больше, чтоб было где-то в пределах 1.28 В - на краях диапазона измерения могут быть ошибки и нелинейность...
EdGull » 23 мар 2007, 10:20
Посмотри осцилоскопом, может там люфт есть на самом деле.
mmu » 23 мар 2007, 12:54
Ошибка вроде бы устранилась. Увеличил сопротивление шунта с 0.01 до 0.04 ома и все пошло нормально. Загадка какая то. Всем спасибо.
avr123.nm.ru » 23 мар 2007, 13:37
mmu писал(а):Увеличил сопротивление шунта с 0.01 до 0.04 ома и все пошло нормально. Загадка какая то.
Разгадка в изучении параметров РЕАЛЬНЫХ ОУ - например - avr123.nm.ru/z09b.htm
mmu » 23 мар 2007, 15:52
avr123. Если нетрудно, продолжи свою мысль без ссылок.