roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

АЦП Мега8. Ошибка преобразования.

АЦП Мега8. Ошибка преобразования.

mmu » 20 мар 2007, 09:06

Может кто сталкивался? Подаю на вход АЦП 70мВ, на индикаторах 55 мВ. Подаю 300 мВ и выше показания почти совпадают с входным напряжениемно до 300 мВ ошибка изменяется нелинейно. Все подключения сделаны согласно даташит. Устройство полностью работает правильно, кроме вот этой ошибки

EdGull » 20 мар 2007, 11:34

а AREF у тебя кто?

mmu » 20 мар 2007, 13:28

внутренний 2.56

Re: АЦП Мега8. Ошибка преобразования.

Vooon » 20 мар 2007, 20:59

mmu писал(а):Может кто сталкивался? Подаю на вход АЦП 70мВ, на индикаторах 55 мВ.


Возможно из-за погрешности преобразования, на сколько помню младшим двум битам не стоит особо доверять, хотя не сходится с расчетом,
должно скакать 60 - 70 мВ

-= Александр =- » 20 мар 2007, 23:22

1)При внутреннем опорном надо вешать кондер между землей и AREF
2)Для змерения таких маленьких значений советую поставить операционный усилитель с усилением хотя-бы в 2 раза.

mmu » 21 мар 2007, 13:40

ОУ стоит. Усиливает в 10 раз. Вообще входное U=8мВ. Кондер на AREF тоже стоит.

-= Александр =- » 21 мар 2007, 15:52

Попробуйте усилить больше, чтоб было где-то в пределах 1.28 В - на краях диапазона измерения могут быть ошибки и нелинейность...

EdGull » 23 мар 2007, 10:20

Посмотри осцилоскопом, может там люфт есть на самом деле.

mmu » 23 мар 2007, 12:54

Ошибка вроде бы устранилась. Увеличил сопротивление шунта с 0.01 до 0.04 ома и все пошло нормально. Загадка какая то. Всем спасибо.

avr123.nm.ru » 23 мар 2007, 13:37

mmu писал(а):Увеличил сопротивление шунта с 0.01 до 0.04 ома и все пошло нормально. Загадка какая то.


Разгадка в изучении параметров РЕАЛЬНЫХ ОУ - например - avr123.nm.ru/z09b.htm

mmu » 23 мар 2007, 15:52

avr123. Если нетрудно, продолжи свою мысль без ссылок.


Rambler\'s Top100 Mail.ru counter