Вобщем хочу отловить ноль в синусойде из разетки ~220В пока не очень получается, поэтому прошу помощи! Я снижаю трансформатором эти ~220 до ~13 вольт от этих 13 вольт диодным мостом, конденсатором и кренкой на 5 вольт питаю саму мегу32. Хочу подать еще эти 13 вольт через какую-нибудь цепь на вход компаратора меги чтобы знать когда в сети 0, но боюсь спалить. Вобщем интересно как можно подключить переменное напряжение к входу компаратора и откуда в таком случае брать второе напряжение т.е. сам 0! Вот нашел по этому поводу такую пдф'ку http://kazus.ru/url.php?url=http://www. ... oc2508.pdf, но толком не понял что они там намутили... Интересно еще какое максимальное напряжение можно подавать на входы компаратора... в даташипе конкретного ответа не нашел, насколько я понял не больше 5В. Какое у его входов сопротивление? Proteus, кстати, может определить сгорел ли контроллер в такой-то схеме или нет? А то модель может и заработает, а реальная схема сгорит!
Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18 Сообщения: 14195 Откуда: Москва
для определения перехода через 0 сетевое напряжение часто подают через резистор от 2 до 20 МОм. ри этом на ножке МК получается почти меандр - т.е. прямоугольный сигнал.
компаратор не обязателен - достаточно просто входа с прерыванием INTx например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения