 Заголовок сообщения: Проблема с сетью 1-wire
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2006, 11:44
Сообщения: 6
Откуда: НН
Есть проект: 20 ящиков, для которых нужно отслеживать когда они открывались и закрывались. Их состояние отображается на экране PC.
Реализовано: интерфейс к 1-wire DS9097U воткнут в PC с Windows Millenium.
К нему посредством телефонных проводов подключена сеть из DS2401 по 2 штуки на ящик. Первый - датчик присутсвия ящика, второй - датчик открыт или закрыт.
Общая длина сети не более 15м.

Происходит следущее:
1. Периодически (раз в пару часов) возникает ошибка com.dalsemi.onewire.OneWireException: 1-Wire Adapter communication exception ErrNum: -2147467259
После чего адаптер подвисает и не понятно как его вернуть в исходное положение.
2. Примерно в 20.00 (время постепенно увеличивается с каждым днем, в соостветствии с врубанием уличного освещения в районе, после перевода часов соответствено прыгнуло на час) сеть начинает выдавать непонятные устойчивые значения. Устройства то подключены, то не подключены, то адаптер виснет. Это происходит в течении 2 минут (видимо пока не врубится все освещение, потом все нормализуется).

Что делать? Поступали следущие предложения:
1. Вместо телефонных проводов провести экранированные, телефонные разьемы заменить на тюльпаны, обернуть фольгой сам DS9097U.
2. Ставить какие-то усилители сигнала 1-wire. Непонятно какие...
3. Ставить другой интерфес вместо DS9097U. Какой непонятно...
4. Ставить вместо DS2401 таблетки iButton круглые...
5. ?????

Компьютер уже подключен через стабилизатор напряжения и недешевый УПС. Была версия что помеха приходит по земле. Включали через удлинитель без земли такая же картина.

Может кто-то знает где лучше спросить по этой тематике?
Люди спасайте - простой оборудования.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2005, 00:39
Сообщения: 63
Откуда: Казань
Как вариант, рассмотрите переход на RS-485 - двухпроводная шина, высокая помехоустойчивость, последовательный интерфейс поддерживается операционкой, а значит, не нужно специализированных компонентов - источников потенциальных глюков.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Так похоже не получится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 12:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2006, 11:44
Сообщения: 6
Откуда: НН
Прийдется переделывать всю систему. А все уже закуплено. И переписывать все.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2005, 00:39
Сообщения: 63
Откуда: Казань
Предлагаю задать вопрос на специализированном форуме.
К примеру:
http://electronix.ru
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2006, 11:44
Сообщения: 6
Откуда: НН
wolf писал(а):
Предлагаю задать вопрос на специализированном форуме.
К примеру:
http://electronix.ru
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml


Ага, спасибо. На telesys уже написал. На electronix.ru зарегистрировался и после регистрации и входа в систему доступны только каких-то 3 форума для начинающих :( интересующий меня икроконтроллеры недоступен :(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 13:58 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2004, 20:33
Сообщения: 10211
Откуда: Тольятти
Skype: Ed_Gull
прог. языки: Bascom AVR Basic
ФИО: Гуль Эдуард Викторович
Обратится к продавцу. Пусть он сам парится о своей лабудой.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 14:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2004, 20:33
Сообщения: 10211
Откуда: Тольятти
Skype: Ed_Gull
прог. языки: Bascom AVR Basic
ФИО: Гуль Эдуард Викторович
Или как вариант, обратится к специалистам, правда это денег дополнительных потребует.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Интересное решение проблемы :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2006, 11:44
Сообщения: 6
Откуда: НН
EdGull писал(а):
Обратится к продавцу. Пусть он сам парится о своей лабудой.

Интересное решение проблемы :) - пусть ее решит кто нибудь другой...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Интересное решение проблемы :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2006, 14:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2004, 20:33
Сообщения: 10211
Откуда: Тольятти
Skype: Ed_Gull
прог. языки: Bascom AVR Basic
ФИО: Гуль Эдуард Викторович
mixelectronic писал(а):
EdGull писал(а):
Обратится к продавцу. Пусть он сам парится о своей лабудой.

Интересное решение проблемы :) - пусть ее решит кто нибудь другой...

Вы батенька покупали веСЧь рабочую, с гарантией?
Когда телевизор для себя покупали, если бы он работал неадекватно что бы делали, сами ремонтировать начали бы?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO