RootAdmin писал(а):Срабилизатор это, на три вольта. Судя по дорожкам. И маркировке. Так какое напряжение на логику СЕЙЧАС? И стабильно ли?
Хотелось бы все ж услшать ответы на вопросы в предыдущем постепенно.
Соображу как замерить, напишу ответ
|  | roboforum.ruТехнический форум по робототехнике. |  | 
RootAdmin писал(а):Срабилизатор это, на три вольта. Судя по дорожкам. И маркировке. Так какое напряжение на логику СЕЙЧАС? И стабильно ли?
Хотелось бы все ж услшать ответы на вопросы в предыдущем постепенно.

RootAdmin писал(а):Логично, уж часть можно и самому, отследить выводы одной из 244-х.
RootAdmin писал(а):Чего делает?
вообще надо начать с проверки состояния их входов. Если управляющие сигналы неверны то на выходе тоже будут неверные значения.
Вполне вероятно что шина мультиплексируется. И на устройство (порт вывода) должны приходить только "его" данные. А приходят чужие тоже.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Рисовать надо часть схемы. Смотреть осциллографом.
Так питание МК в норме? по схеме автомобиля блок иметь связь с диагностической колодкой (должен). Как вариант - подключиться и посмотреть программой диагностики на список ошибок.
RootAdmin писал(а):Срабилизатор это, на три вольта. Судя по дорожкам. И маркировке. Так какое напряжение на логику СЕЙЧАС? И стабильно ли?
Хотелось бы все ж услшать ответы на вопросы в предыдущем постепенно.

RootAdmin писал(а):Надо для начала мультиметром просто померить напряжение питания логики. После стабилизатора. Методом "выпаять" - ничего не установить. Хотя - память можно попробовать сдуть, только осторожно не перегревая.
Если с абилизатор грелся так что отпаялся - я б поменял. Первым делом. Вторым - померял ток после него. Симптомы очень похожи на нес абильрое и плохое питание.
ЗЫ. А кто мешает отключить сигнал? Помню, как-то для дагнотики компьютера пришлось паять удлинители всех разъемов.

RootAdmin писал(а):Если отпаять из устройства мозги - оно просто перестанет работать. В этой памяти нет прошивки - только настройки.
Померить питание надо. Питание померить просто. Мультиметр устанавливаем в режим измереня напряжения, предел - 20 вольт. Красный щуп - к интересующей точке, черный - к земле...
На таком форуме и объяснять как пользоваться приборами. Стыдно мне...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Подпись ТС меня смутила, то что написано про ремонт сотовых. Не думал что будет проблемой измерение.


 имхо уже пора начинать искать, где достать новый блок управления
 имхо уже пора начинать искать, где достать новый блок управления


dccharacter писал(а):Если защита не стоит, то можно. Если стоит, то нельзя.


Дмитрий К. писал(а):Какойто хитрый спам секции 51 по продаже мобильных телефонов.