 Заголовок сообщения: Про неправильное заземление в квартире
СообщениеДобавлено: 05 май 2006, 21:35 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 00:42
Сообщения: 3339
Откуда: совсем Москва
ФИО: Григорий
Форумчане! Ай нид хэлп! :)
В общем, к роботам задача не имеет ни малейшего отношения, но спросить не знаю где...
Есть такая беда. Какой-то нехороший человек в нашем (предположительно) подъезде сделал заземление на водопроводные трубы. Уже почти год то сильнее, то слабее я получаю легонькие разряды током, принимая душ! :?  :shock:  В принципе, ток почти не чувствуется, но... Если на коже есть ранка-царапинка - бывает ОЧЕНЬ неприятно... Скажите, что делать? :) В идеале, что б такое сотворить, чтоб и соседей не поубивать, и прекратить удовлетворительное функционирование неправильно заземленной техники у соседа-редиски... И под суд не попасть бы при этом... :) Ну или хотя б как обезопасить себя и домочатцев от ударов током при повседневной жизни?
Кстати, блуждая по интернету, нашел способ обманывания счетчика электроэнергии, в котором в качестве нуля используется трубопровод... Может этот друг использует такую систему, а не заземление у него такое? :?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 11:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 янв 2005, 11:49
Сообщения: 201
Откуда: Мск
Зайти в дез и настучать электрику - должно помочь.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 май 2006, 21:11 
Не в сети
Безбашенный Теоретик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2006, 18:30
Сообщения: 1137
Откуда: Подмосковье
это точно :wink:
есть еще изуверский даёшь соседу в розетку 380в  :twisted: ,
но это если ниче больше не помогает :twisted:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 май 2006, 21:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 00:42
Сообщения: 3339
Откуда: совсем Москва
ФИО: Григорий
dx40, непонятно, на кого стучать. И непонятно вообще, ворует этот чел электричество или заземлился так... А заземление - оно незаконно, да?

lebaon, убью еще кого-то ненароком... :oops:  :lol:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 май 2006, 23:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 янв 2005, 11:49
Сообщения: 201
Откуда: Мск
Достаточно зайти и сказать что от крана долбит током. Если вдуг что-то случится, то электрик пойдет под суд....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 10:05 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 окт 2004, 12:58
Сообщения: 10989
Откуда: St.Petersburg
Skype: taranenko.sergey
ФИО: Сергей Тараненко
всё правильно, подать заявление в ЖКХ или аналогичную ответственную организацию, они сами должны найти где и почему идут утечки.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 17:52 
Не в сети
Безбашенный Теоретик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2006, 18:30
Сообщения: 1137
Откуда: Подмосковье
так это ж на крайний случай, если ниче не помогает :twisted:
а вообще жэк тебе поможет :wink:
можно еще устроить опрос жильцов, вырубить свет, и допрашивать,
скажешь, что пока не уберет заемление не включишь :lol:
только говорить это надо с автоматом в руках :twisted:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 18:21 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 дек 2005, 00:28
Сообщения: 51
Откуда: 150км от г.Великий Новгород
Digit писал(а):
... А заземление - оно незаконно, да? ...


Заземление через трубы водопровода или отопления ни в коем случае не делается!!!
Хочет сделать заземление, пусть вбивает лом в землю и тянет от него домой провод!!!

Такая фишка со счетчиком обычно прокатывала в старых домах, где в схеме электропроводки дома "0" не заземлен (могу ошибаться). А в новых домах в основном используется схема где "0" заземлен, поэтому становится безразницы где брать "0" в разетке или где либо еще, счетчик один хрен считает.

Хотя еще один момент, а в ванне у тебя какие-либо потребители электроэнергии есть? Т.к. ванна сама является отличным нолем! Может проблема в твоей электропроводке?

В любом случае тебе дорога в ЖЭК или ЖКО или кто там у вас за енто отвечает.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 21:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 00:42
Сообщения: 3339
Откуда: совсем Москва
ФИО: Григорий
В ванной у меня кроме аккумуляторной бритвы и лампы освещения ничего нет - от моей проводки шибать нечему. (Сам проверял - первое ж подозрение было... :roll: )

Ок.
Всем спасибо! :) Пойду в ЖЭК жаловаться. Или объявление для начала на подъезд сделаю...  :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 май 2006, 14:06 
Не в сети
Безбашенный Теоретик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 янв 2006, 18:30
Сообщения: 1137
Откуда: Подмосковье
да нет, там просто в счетчике ноль с фазой меняют,
а потом через заземление :twisted:  :arrow:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 май 2006, 21:23 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2004, 20:33
Сообщения: 10211
Откуда: Тольятти
Skype: Ed_Gull
прог. языки: Bascom AVR Basic
ФИО: Гуль Эдуард Викторович
А мне мой электрик говорит, что не может током бить от водопроводных труб. Т.к. их контур наглухо заземлен. Исключение только когда в трубах стоят рез. или пластмас. прокладки или врезаны куски или вообще цельные пластиковые трубы.
Иначе это конкретный криминал со стороны должносных лиц.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 май 2006, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:41
Сообщения: 367
Откуда: Санкт-Петербург
Возможно просто какой-то идиот на вашем стояке корпус какого-то прибора (стиральная машина, СВЧ печка, и д.р.) подключил к водопроводной трубе. Или вариант - при ремонте идиоты строители подключили контакт заземления розетки к водопроводной трубе. И с корпуса прибора стекает заряд на землю через Вас. Так как канализация это оригинально сделанное заземление...

Менять нуль с фазай в счётчике - не имеет смысла так как в нашей стране используется схема с глухозаземлённой нейтралью.

Во вторых заземления по нашим нормам в жилых домах не делают.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO