 Заголовок сообщения: MAX31855
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 06:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2008, 22:15
Сообщения: 302
Откуда: Раменки 43
MAX31855 предназначен для преобразования в цифровую форму сигналов с термопар K, J, N, T или E- типов и обеспечивает компенсацию их опорных спаев. Преобразователь MAX31855 имеет цифровой, SPI-совместимый интерфейс, функционирующий в режиме чтения данных в знаковом, 14-ти разрядном формате. MAX31855 позволяет проводить измерения, как при низких (от -270°С), так и высоких температурах (до +1800 °С) и обеспечивает точность в ±2 °С в температурном диапазоне от -200 °С до +700 °С для термопар К-типа без необходимости проведения дополнительной калибровки.


Кто с ней работал ? Что скажите?

_________________
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MAX31855
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 11:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 июл 2009, 08:59
Сообщения: 2254
Откуда: Екатеринбург
прог. языки: асемблер AVR
Конкретно с этой я не работал, пробовал с аналогичной от АД. Может мне контрафакт попался, но только она не работала вообще! Встроенный компенсатор с одной стороны хорошо, а с другой стороны - извольте дотянуть термопару прямо до микросхемы. Тепловой градиент - и показания поплыли. Кроме того, сами термопары, даже первого класса, имеют большую погрешность - в микросхеме есть возможность ее компенсировать? Я бы не связывался. Если очень надо - есть готовые шайбы или небольшие недорогие приборчики. Если вам как раз нужно разработать такой приборчик - лучше все-таки работать с термопарами с помощью сигма-дельта АЦП.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO