roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Глюк меги8 с АЦП

Глюк меги8 с АЦП

aliens » 06 мар 2005, 03:14

Не подключайте ногу AVCC к питанию, если не пользуетесь АЦП!!!!
3 дня искал причину, почему мега неправильно работает

Digit » 06 мар 2005, 18:20

Ого!  :shock:
А подробности глюков? Описание можно?  :?:

aliens » 07 мар 2005, 13:30

Если AVCC запитан а AREF нет, то наблюдаются такие глюки:
на всех ногах порядка 2.5-4.5 вольт, независимо от прошивки, хотя программируется все нормально!
Прошивка вообще не работает

Было похожее ...

GremLine » 17 окт 2005, 02:44

была аналогичная проблема ,но с компаратором javascript:emoticon(':(')
при включеном авцц ,но  непользуемом ацпе при прерывании глох намертво (только обрубать питание ) причем партия из двенадцати штук javascript:emoticon(':?') а глючили трое javascript:emoticon(':x')

Chip_SET » 25 окт 2005, 17:48

У меня оба плюса подключены. Вроде нормально работает.

EdGull » 25 окт 2005, 18:16

Если вы работаете с портом "А", то подключение AVCC обязательно!!! Особенно важно подключение AVCC и VCC в одной точке, естественно по своему кондеру на каждый. И еще я бычно ставлю гасящий резистор по AVCC на 100 Ом. ЕСли нет желания подключать AREF к AVCC, то сконфигурируйте AREF на внутреннюю опору.
И будет вам счастье.

Kanoka » 25 окт 2005, 20:57

И еще я бычно ставлю гасящий резистор по AVCC на 100 Ом.

Между AVCC и чем его ставить?

EdGull » 26 окт 2005, 09:29

Kanoka писал(а):
И еще я бычно ставлю гасящий резистор по AVCC на 100 Ом.

Между AVCC и чем его ставить?

Между AVCC и VCC.


cron
Rambler\'s Top100 Mail.ru counter