roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно ли?

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

Виталий » 18 янв 2011, 23:59

... война, главное маневры.
А я вообще обычно делитель напряжения в качестве источника использую (на мощных резисторах), главное обвязку по уму сделать. =)

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

=DeaD= » 19 янв 2011, 08:43

Кстати, а с какого напряжения снижать надо до 5В?

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

flyroman » 19 янв 2011, 09:37

до 5 не знаю...в моем случае с 24 на 12.....

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

D1mcon » 20 янв 2011, 21:41

=DeaD= писал(а):Кстати, а с какого напряжения снижать надо до 5В?

С 12 вольт, заказал стабилизаторы LM1085, буду делать на них.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

=DeaD= » 20 янв 2011, 21:50

С 12В до 5В на 800мА стабе будет выделяться 7*0.8=5.6Вт тепла. Вентилятор+радиатор? Причем трижды.
Может уже на импульсник стоит глянуть?

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

D1mcon » 20 янв 2011, 22:36

От 800ма стабов я отказался :) , LM1085 думаю решит мою задачу, тем более обошелся мне он в 30р.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

=DeaD= » 20 янв 2011, 23:06

7В*2А=14Вт. Наверное тоже потребует охлаждения, возможно даже активного.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

D1mcon » 20 янв 2011, 23:54

Посмотрим, я надеюсь, что токопотебление будет меньше расчетного, тогда понижать буду с 8,4в. Ну если нет придется ставить систему охлаждения

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

Radist » 21 янв 2011, 07:13

А как же насчет экономии энергии? КПД низкий получается. Почему вы не хотите слушать разумных советов и поставить понижающий импульсник? Сложно для вас? MC34063 нуждается в нескольких внешних компонентах, для расчета есть онлайн-калькулятор. Цена? Микросхема стоит 10р, с обвязкой в сумме будет 30р. Габариты? С радиатором габариты будут гораздо больше. Какая причина остается? Лень?

ЗЫ. Может быть вы знаете почему нельзя использовать импульсник - напишите, нам интересно.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

D1mcon » 21 янв 2011, 09:33

MC34063 не даст нужного тока, по тем же он-лайн калькуляторам значение Ipk будет > 1500 ма для нужного мне тока
Ну а насчет радиатора у меня корпус будет из 2мм алюминия площади для охлаждения хватит.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

=DeaD= » 21 янв 2011, 10:14

D1mcon писал(а):MC34063 не даст нужного тока, по тем же он-лайн калькуляторам значение Ipk будет > 1500 ма для нужного мне тока

В даташите http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.PDF на картинке 9 есть схема для токов >1.5A - просто она с внешним транзистором.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

dccharacter » 23 июн 2011, 21:51

Вот на что случайно наткнулся:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000290614
Включают по три стабилизатора на нагрузку до 15А.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

Michael_K » 24 июн 2011, 09:24

Извращенцы.

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

Vit » 05 июл 2011, 11:08

а что же ТС? хватило корпуса для охлаждения или перешел на импульсный стабилизатор?

Re: Параллельное включение стабилизаторов напряжения, можно

GlassEagle » 16 июл 2011, 17:10

В даташите на LM317 есть вот такая схема (на 9-ой странице):
Вложения
LM317parall.png


Rambler\'s Top100 Mail.ru counter