roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 19 сен 2010, 22:35

Всегда пользовались перемычками на устройствах. То есть, если устройство конечное - ставим терминатор перемычкой. Но недавно потребовалось аппаратное решение данной проблемы. Пытался найти инфу по электронным джамперам, но как-то криво ищу. Может кто видел решение или сталкивался?

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 19 сен 2010, 22:38

шины-то какие? 485?
У максима вроде бы были для 485-422 такие драйверки.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 19 сен 2010, 23:00

Шина какая-то самодельная, не я делал. Напряжения там небольшие что-то около +-3В

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 19 сен 2010, 23:12

Ну... может максимовские подойдут?
может быть проще сделать терминатор не просто тупым резистором.
Ну а если в лоб, то ищите аналоговые ключи, релюшки, твердотельные реле и т.п.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

=DeaD= » 19 сен 2010, 23:22

У нас в OR электронный джампер 1G66 используется для отключения SCK. Может оно?

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 20 сен 2010, 00:31

Да там, насколько я понимаю, нужно ток миллиампер под 50 переключать...
(Это если активный резистор ом сто в качестве терминатора юзать)
простая логика тут слабовата, наверное...

А может и пойдет - кто знает, какой там терминатор и какие напряжения
(вдруг они относительно земли в разные стороны болтаются)....

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 20 сен 2010, 16:05

Сегодня посмотрел осциллом - дифф пара работает в положительной области. Напряжения до 4В. То есть, 1G66 подойдет?

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

=DeaD= » 20 сен 2010, 16:11

Дык не проще уже купить этот 1G66 и попробовать? ;)

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 20 сен 2010, 16:49

Ну, если по токам пролазит (какой там у вас терминатор полагается?) - то можно попробовать :pardon:

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 20 сен 2010, 17:29

Терминатор 100 Ом. В открытом режиме 1G66 имеет 45 Ом 20 Ом, значит сопротивление порядка 80 Ом нужно ставить.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 20 сен 2010, 18:23

Не на то вы смотрите.
Терминатор вы ставите сто ом.
Значит ток через него должен течь - 3вольта / 100 Ом = 30 миллиампер.
У нее по даташиту сколько - 20мА? искать лень.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 20 сен 2010, 22:42

Да, был невнимателен. Подобрал MAX4645. До 50мА держит, в таком же корпусе и малое сопротивление.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Michael_K » 20 сен 2010, 22:51

ну вот это что-то похожее, наверное.

Re: Аппаратное подл/откл терминатора на дифф.шине

Сергей » 20 сен 2010, 22:53

Если интересен будет результат - то в личку, я скорее всего забуду про эту тему.


cron
Rambler\'s Top100 Mail.ru counter