devel » 13 авг 2010, 09:06

Здравствуйте. Есть схема управления нагрузкой переменного тока (нагревательный тэн, двигатель) на основе оптодрайвера MOC3041 и семистора BTB24. Теоретически может так случиться, что этот тэн/движок сгорит или произойдет обрыв силового провода. Как малой кровью (читай дешево и сердито) обеспечить мониторинг таких ситуаций для самодиагностики неполадок?

Re: Контроль целостности силовых линий

EdGull » 13 авг 2010, 09:23

мерить в нужной точке оптопарой напряжение

Re: Контроль целостности силовых линий

avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 09:38

devel писал(а): Как обеспечить мониторинг
Надо пропускать ток через контролируемую сеть либо бесконтактно определять протекание тока - например трансформатором тока, с его выхода оптопара которая сигналит в управление - ток идет.

Re: Контроль целостности силовых линий

devel » 13 авг 2010, 09:58

Спасибо за столь быстрые ответы! Вариант с измерительным трансформатором мне нравится. Сейчас гляну в промэлектронике местной сколько у них стоят такие трансы, и если не много - буду делать на них. или на оптопаре =)

Re: Контроль целостности силовых линий

avr123.nm.ru » 13 авг 2010, 10:03

Обычно это кольцо-магнитопровод с обмоткой и в кольцо продевается силовой провод нагрузки. Это для переменного тока.

Кстати в этом случае оптопара не нужна так как итак изоляция 100 процентная.