 Заголовок сообщения: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 13:26 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 мар 2007, 07:42
Сообщения: 68
Откуда: Екатеринбург
Друзья,

возникла задача коммутировать токи до 20 А в управляемых моделях, причём коммутировать по принципу реле - включено или выключено, т.е. никаких драйверов/шим и прочего не нужно. Один из пунктов задания гласит, что питание МК, плата с которым установлена на модель, по возможности должно осуществляться от литиевых батареек (которые, как известно, отдают очень мало тока, и его явно не хватит для переключения реле). Это пункт задания связан с требованием миниатюризации платы с МК. Однако, есть возможность запитывать силовую часть непосредственно от аккумуляторов, питающих двигатели, а управление осуществлять через опторазвязку. Посколько раньше никогда подобные задачи решать не доводилось, то и возникают следующие вопросы:

    0. Разумно ли в данном случае описание решения, которое я изложил выше?
    1. Какое устройство выбрать в качестве силового ключа? Можно ли поставить один IGBT, базу которого оптически связать с какой-нибудь из ног МК? От каких граблей нужно уворачиваться в таком случае? Реле, судя по всему, отпадают, т.к. не проходят по массо-габаритным показателям.
    2. Какие оптроны зарекоммендовали себя в вашей робототехнической практике? Что посоветуете использовать?
    3. Существует ли вероятность негативного влияния силовой части на МК и иже с ним в моменты коммутации, при условии, что они опторазвязаны? Если да, то какие существуют рекоммендации по борьбе с этим?

Спасибо вам за потраченное на меня время


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 13:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 окт 2004, 18:01
Сообщения: 24218
Откуда: Ебург
прог. языки: C++ / PHP / 1C
ФИО: Антон Ботов
Литий бывает разный - в т.ч. специальные модельные аккумы могут отдавать ток до 45С (т.е. 45*ёмкость аккума в Ач).

Если не надо ток коммутировать с огромной частотой, тогда ИМХО мосфеты вас спасут.

_________________
Проект [[Open Robotics]] - Универсальные модули для построения роботов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 13:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 апр 2008, 21:15
Сообщения: 4130
Откуда: Хабаровск
прог. языки: C,C++,Assembler,PHP,Javascript,Ruby, SPIN,Java(?)
ФИО: Андрей Юрьевич
Если просто включать-выключать - мосфеты мощные. И маломощные транзисторы для преобразования уровня управляющего напряжения. НЕобходимость опторазвязки ... сомнительно

_________________
Проект [[Open Robotics]] - универсальные модули для построения роботов
Модули Open Robotics можно приобрести в магазине shop.roboforum.ru

Day OFF? You must be pulling my leg! Stop making humor before someone sees you, fool!



Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 14:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 19:43
Сообщения: 1054
Откуда: Казань
так как по работе сталкивался с коммутацией мощных токов, то ....
1) развязка нужна не просто оптроном, но и гальваническая полностью..
2)автору Топа нагло соврали что литиевые акумы не дают больших токов))
3)жибитишки используются в помышленных весчицах почемуто чаще..толи срабатывают быстрее толи при переключении меньше греются..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 14:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2009, 15:09
Сообщения: 987
Откуда: Rostov-Don
Цитата:
Можно ли поставить один IGBT

Нет. Они вще для других задач разработаны. Вам больше подходят PHP66NQ03LT которых навалом на старых материнках.
Цитата:
Существует ли вероятность негативного влияния силовой части на МК и иже с ним в моменты коммутации

Да. Вне зависимости от присутствия совершенно лишней в данном случае опторазвязки. Лечится правильной разводкой, компоновкой, фильтрами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 15:51 
Не в сети
отсылающий читать курс
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18
Сообщения: 14195
Откуда: Москва
Порфирий писал(а):
задача коммутировать токи до 20 А в управляемых моделях, причём коммутировать по принципу реле - включено или выключено, т.е. никаких драйверов/шим и прочего не нужно.
Советую "интелектуальные" силовые ключи например серии IPS - в них есть драйвер и защиты взякие встроены. Удобно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 18:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 окт 2007, 18:11
Сообщения: 1866
Откуда: Пермь
прог. языки: Brainfuck/Basic/Delphi/C++/Lisp/x86asm/JavaScript
=DeaD= писал(а):
Литий бывает разный - в т.ч. специальные модельные аккумы могут отдавать ток до 45С (т.е. 45*ёмкость аккума в Ач

насколько я понял, используются раздельные аккумуляторы для силовой и логической части, а ставить на логику мощную батарею видимо неоправданно
а нельзя взять модельный контроллер скорости (<10$) и подсмотреть электронику?

_________________
Tomorrow will be. Better


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:41 
Не в сети
Мастер Самоделкин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 11 окт 2004, 19:20
Сообщения: 3678
Откуда: Россия, СПб
прог. языки: C/C++, Python, asm
ФИО: Курмис Александр Андреевич
Оптроны есть и с мощным (1-2А) мосфетным выходом. Например PVG612. Им вполне можно открыть мощный полевик.

_________________
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Задача коммутации токов до 20 А
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 22:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 мар 2009, 12:45
Сообщения: 682
Откуда: Украина, Одесса
ФИО: Сергей
Цитата:
адача коммутировать токи до 20 А в управляемых моделях, причём коммутировать по принципу реле - включено или выключено, т.е. никаких драйверов/шим и прочего не нужно

нафига в затвор 1-2А???
с поставленной задачей практически любой оптрон справится...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO