roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

Гальванически развязанный детектор нуля

Гальванически развязанный детектор нуля

blindman » 05 июн 2009, 16:55

Надо сделать гальванически развязанный детектор перехода сетевого напряжения через ноль, сигнал пойдет на микроконтроллер. Важны габариты, поэтому вариант с трансформатором рассматриваю в последнюю очередь. Думаю использовать оптопару. Поискал в сети, ничего вразумительного не нашёл. Накидал 2 варианта схемы
zero-cross.png
zero-cross.png (3.53 КиБ) Просмотров: 5829

Первый похоже не покатит - слишком большая мощность будет рассеиваться на резисторе. Второй вариант вроде получше, но все равно на резисторе последовательно со светодиодом будет рассеиваться порядка 4 Вт.

Вопрос вечный - что делать? :)

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

=DeaD= » 05 июн 2009, 16:59

А если микро-step-down? :)

Добавлено спустя 52 секунды:
И с него питать светодиод управляя подачей тока через резисторный делитель с выхода 220В?

blindman » 05 июн 2009, 17:04

А если микро-step-down?

Ну это ваще жёстко ... Попроще бы чего

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

Vooon » 05 июн 2009, 17:11

Я собирал детектор нуля от http://sourceforge.net/projects/semitone/
Получился довольно компактным.
Вложения
PICT3135-v.JPG
Сетевой модуль, детектор нуля и силовой ключ на мосфите
SD1.0.0.pdf
(128.91 КиБ) Скачиваний: 166

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

blindman » 05 июн 2009, 17:16

Ага, значит все-таки верной дорогой я пошёл :) Спасибо!

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

avr123.nm.ru » 05 июн 2009, 17:23

blindman писал(а):на резисторе последовательно со светодиодом будет рассеиваться порядка 4 Вт.
что делать? :)


Может в качестве балласта конденсатор использовать ?

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

contr » 05 июн 2009, 17:23

второй вариант, но с инверсией, т.е. строб при переходе

ps. доступ к КТ117 есть?

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

blindman » 05 июн 2009, 17:35

Сейчас нет, но все равно буду детали закупать.

Про инверсию не понял, давай поподробнее

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

SERGEY_M » 05 июн 2009, 22:25

Если точность определения "0" не имеет значения, то можно использовать 2 оптрона и резистор
Вложения
.jpg

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

contr » 05 июн 2009, 23:57

Про инверсию не понял, давай поподробнее

Питающая емкость через мостик и резистор заряжается половину периода. В момент перехода через "0" КТ117 разряжает эту емкость на оптрон.

Re: Гальванически развязанный детектор нуля

blindman » 06 июн 2009, 05:05

SERGEY_M писал(а):Если точность определения "0" не имеет значения, то можно использовать 2 оптрона и резистор

Точность имеет значение.
contr писал(а): В момент перехода через "0" КТ117 разряжает эту емкость на оптрон.

Понятно.

Уже определился, буду использовать схему semitone


Rambler\'s Top100 Mail.ru counter