blindman » 13 июл 2008, 11:49
А, так шаговик от +5 питается. Я бы еще пустил питание на МК через дроссель.
Значит, не знаешь, зачем резисторы. В такой схеме их ставят для того, чтобы ограничить ток через вывод контроллера, если по ошибке он будет сконфигурирован как выход. И если уж ставить их, то на каждую ногу. А у тебя если случится, что два вывода будут сконфигурированы как выходы, на одном 0, на другом 1, и сработают оба датчика - будет бум-бум. По поводу номинала резисторов : внутренний подтягивающий резистор МК может быть от 20 до 50 КОм. Если считать что 20, то при 10 КОм резисторе на землю на входе МК будет ~1.67 В - а лог. ноль для МК - не более 1 В.
Проект
[[Open Robotics]] - универсальные модули для построения роботов
Модули Open Robotics можно приобрести в магазине
shop.roboforum.ru
Day OFF? You must be pulling my leg! Stop making humor before someone sees you, fool!