Kanoka » 15 окт 2006, 13:42
Раньше никогда на работал с ними, скажите, ЖК-модуль 16 х 2 можно подключать к любым ногам контроллера или какие то обязательные условия?
avr123.nm.ru » 15 окт 2006, 13:57
к любым "дженерал ИО" подробнее как - на avr123.nm.ru/z5.htm
=DeaD= » 15 окт 2006, 14:59
К любым "I/O", но лучше E,RS,RW на 1 порт вешать, и D4-D7 (если в 4-битном режиме) тоже на 1, можно вообще всё на 7 битов 1 порта повешать.
Kanoka » 15 окт 2006, 15:22
D4-D7 (если в 4-битном режиме)
А в чем разница между 4- и 8-битным подключением? Если свободные ноги есть стоит ли использовать 4-битный?
avr123.nm.ru » 15 окт 2006, 16:02
разница в количестве ног и в алгоритме управления. примеры в VMLAB PROTEUS и в CVAVR
Kanoka » 15 окт 2006, 16:09
разница в количестве ног и в алгоритме управления.
Об этом я догадался, для чего вообще нужен 4-битный режим? Я так понимаю что то пришлось принести в жертву отказавшись от 4-х линий.
=DeaD= » 15 окт 2006, 16:39
Kanoka писал(а):разница в количестве ног и в алгоритме управления.
Об этом я догадался, для чего вообще нужен 4-битный режим? Я так понимаю что то пришлось принести в жертву отказавшись от 4-х линий.
Очевидно скорость обмена данными. Однако оно вам надо лишние 4 провода и 8 точек пайки ради сомнительного удовольствия всё делать "аж в 2 раза быстрее".
Kanoka » 15 окт 2006, 16:48
Однако оно вам надо...
Да, наверное, тем более что свободных линий у контроллера оказалось меньше чем я думал. Хотя я пока слабо представляю как это будет работать но думаю разберусь.
avr123.nm.ru » 15 окт 2006, 17:13
примеры кода для разных компиляторов и 3-х проводной интерфейс вместо 7 есть внизу страницы avr123.nm.ru/index.html
Vooon » 16 окт 2006, 17:00
примеры кода для разных компиляторов и 3-х проводной интерфейс вместо 7 есть внизу страницы avr123.nm.ru/index.html
123 давали бы уж нормальные ссылки, ваш "подвал" превратился в свалку, в которой даже поиск не очень помогает!
Попробуйте в экселе составить все из подвала в таблицу:
что; url; краткое описание
Ссылка на архив:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6178
avr123.nm.ru » 16 окт 2006, 18:09
нормальный захламленный подвал - потому и подвалом назван... все туда сваливаю и еще на 1й странице такой же.