SkyZi » 16 июл 2014, 17:30

Автоматическое нажатие кнопки при включение питания.
Суть в том чтобы при включении подать на ножку "минус" и через секунду снять, можно не снимать.
И чтобы такое повторялось при каждом включении)

Не могу в толк взять, как реализовать в миниатюрном исполнении.

с кондером не прокатило, а КЗ при включении не пашет. Нужно его организовать уже после подачи питания.

Re: Включение автом реализация

dccharacter » 16 июл 2014, 17:50

А почему не катит кондер? К питанию через резистор повесить кондер. На кондере будет расти напряжение после включения питания. Резистор-кондер рассчитать так, чтобы до некоего порогового значения напряжение росло секунду. И компаратор... Второй вход компаратора - через делитель резисторный на то самое пороговое напряжение.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Или к питанию кондер, на минус кондера - резистор к земле и базу транзистора. Вероятно я туплю, но при подаче питания кондер будет роботать как КЗ, т.е. на базе транзистора будет высокое напряжение и транзюк будет открыт. Но по мере зарядки кондера база будет падать в ноль и он закроется.

Re: Включение автом реализация

Myp » 17 июл 2014, 00:02

это называется одновибратор
делается на 555
ёмкость и сопротивление подбирается калькулятором для 555