gppsoft » 02 июн 2014, 14:27
Здравствуйте. Досталось на халяву твердотельное реле
cx240D5. Но проблема в том, что оно для переменного тока и как я понимаю не будет работать при постоянном токе. Я попробовал и оно замыкается один раз и не размыкается, при этом напряжение на нем падает примерно на половину. Можно ли как-то пофиксить это? Спасибо!
Angel71 » 02 июн 2014, 14:49
преобразуйте постоянное в переменное
gppsoft » 02 июн 2014, 14:52
Angel71 писал(а):преобразуйте постоянное в переменное
Устройство которое нужно питать работает от постоянного
. Получается никак не сделать?
Angel71 » 02 июн 2014, 15:03
даже если там детали не были бы залиты, то смысла это не имеет.
gppsoft » 02 июн 2014, 15:04
Angel71 писал(а):даже если там детали не были бы залиты, то смысла это не имеет.
Не понял. Т.е никак? Придется искать реле DC-DC?
Angel71 » 02 июн 2014, 15:21
gppsoft » 02 июн 2014, 15:29
Спасибо за ссылки. Но я так и не понял... "Переход через ноль". Получается реле врубается когда я размыкаю цепь? Я пока не очень разбираюсь в этом
Мне просто нужно включить устройство которое питается постоянным током через это реле. Это возможно сделать без внесения дополнительных компонентов? Спасибо!
Radist » 02 июн 2014, 17:16
Реле с переходом через ноль коммутирует нагрузку, подключенную к переменному напряжению. К синусоиде то есть. И переключается не когда подан сигнал, а когда еще и нулевой ток через нагрузку (он же переменный, в обе стороны течет по закону синуса). Это помогает сильно уменьшить коммутационные помехи при индуктивной нагрузке.
Такое реле невозможно использовать на постоянном токе (ибо нет переходов через ноль).
Myp » 02 июн 2014, 18:02
gppsoft писал(а):Спасибо за ссылки. Но я так и не понял...
там есть хитрость
реле выключается само, когда напряжение меняет полярность и на долю секунды пропадает.
но так как сигнал включения постоянно есть, реле каждую смену полярности заново включается, человеку кажется будто оно постоянно включено.
твердотельное реле нельзя выключить, нету у него команды выключения, оно может только само выключиться когда пропадёт напряжение.
Radist » 02 июн 2014, 18:34
Ну и мнемоническое правило: если выход реле сделан на симисторах - только переменка; на полевиках - хоть переменка, хоть постоянка. Симисторы и тиристоры можно выключить только снятием напряжения питания.