CamAvt писал(а):
Доброго дня!
Есть задача управлять пропорциональным клапаном на частоте 400 Гц, изменяя коэффициент заполнения от 20 до 80 %.
Мощность соленоида 6,5 Вт и 24 В.
Длительность импульса должна меняться пропорционально входному сигналу 4-20 мА или 0-10 В.
Как решить данную задачу? В основном работал с ПЛК (но это дорого и медленно), поэтому теряюсь в выборе решения..
- Удалось что собрать? если да поделись чем воспользовался и каков результат ? клапан гидравлический или пневматика? датчик обратной связи встроенный или отдельно устанавливал?
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 5 секунд:Тема управления пропорциональным клапаном на первый взгляд вроде проста и примитивна, но стоит на практике столкнутся с реальным устройством то понимаешь на сколько данная тема актуальна и бесконечна так-как зависит от многих факторов, например в каждом отдельно взятом устройстве необходимо учитывать:
- 1) позицию сердечника электроклапана на который действуют две силы а)давление пружины с одной стороны и б) давление потока масла (и чем больше поток масла тем больше давление на сердечник) соответственно поймать золотую середину между давлением пружины и потоком масла не так-то просто учитывая тот факт что давление масла может меняться в зависимости от нагрузки на исполнительном устройстве (!)
- 2) так же необходимо контролировать нагрузку и положение исполнительного устройства, что-бы оно было связанно напрямую с пропорциональным клапаном (!)
- предлагаю обсудить данную тему, готов поделится своим опытом!