Технический форум по робототехнике.
KiCom » 16 апр 2006, 13:02
Предстоит припаять такие микросхемы конкретно акселерометры mma1220. В datasheet написано что они бояться статики, как их паять, антистатический браслет? Но его нет, можно конечно купить, к чему его цеплять к батареи? Нужно ли заземлять паяльник?
И как быть после пайки их так и нельзя будет трогать руками?
avr123.nm.ru » 16 апр 2006, 13:13
можно на металическом листе работать и касаться его руками, можно фольгу алюм на стол разложить.
касаешся рукой металл и вытряхиваешь микруху на металл, на нем же лежит платаю теперь берешьне боясь.
Паяльник можно не заземлять а отключать отрозеткина время пайки.
желательно чтоб в комнате не было сухо - влажностьтакая чтоб дома тебя статика не кусала.
=====
Я этого не делаю, только паяльник отключаю иногда - когда что-то экзотическое паяю.
Если схема правильная то припаяный уже не боится статики - курс стр. 1, 2 и 3.
EdGull » 16 апр 2006, 13:32
еще можно все ноги между собой закоротить
Последний раз редактировалось
EdGull 16 апр 2006, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
-= Александр =- » 16 апр 2006, 13:51
У мя проще - браслет от часов заземляется, корпус паяльника и тиски в которых плата зажата.
avr123.nm.ru » 16 апр 2006, 16:02
-= Александр =- писал(а):У мя проще - браслет от часов заземляется
Не советую так делать ни кому ! Рано или поздно током долбанет - хорошо если не насмерть.
-= Александр =- » 16 апр 2006, 22:22
Так у меня все приборы заземлены, мне бояться нечего. Да и браслет естественно через резистор.
avr123.nm.ru » 16 апр 2006, 22:33
-= Александр =- писал(а):Так у меня все приборы заземлены
вот приборы и должны быть заземлены - но не человек !
-= Александр =- писал(а): мне бояться нечего.
герои погибают первыми... статистика.
-= Александр =- писал(а):Да и браслет естественно через резистор.
вот это и нужно было написать в сообщении.
А еслиб я не спросил то вы не уточнили бы
и возможно кто-то послушав вас и правда бы заземлился и подверг себя опасности!
Черт то в деталях !!!
Mike_MA » 17 апр 2006, 09:54
О каком заземлении идёт речь ? В любом жилом доме заземление не предусмотрено.
Поэтому основное правило при пайке - иметь паяльник и плату, а также руки человека одного потенциала. Электроника боится не потенциала, а разности потенциалов.
Т.е. паяльник,плата, браслет, и лист на столе должны быть соединены в одной точке.
А вот всё это заземлять или нет - на свой страх и риск!
avr123.nm.ru » 17 апр 2006, 10:11
Mike_MA писал(а):О каком заземлении идёт речь ? В любом жилом доме заземление не предусмотрено.
Уж скока раз прошу !
друзья! НЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПИШИТЕ !
зачем дурачить людей !!!
=========
у меня панельный дом 97 года постройки - во всех розетках подведено по 3 провода - везде есть земля.
И в щите она идет к специальному отдельному проводу.
lebaon » 17 апр 2006, 14:03
верно говоришь,
вот только в хрущевках земли нема
avr123.nm.ru » 17 апр 2006, 14:36
lebaon писал(а):вот только в хрущевках земли нема
да к я и говорю только о том что знаю.
Mike_MA » 19 апр 2006, 16:07
avr123.nm.ru писал(а):Mike_MA писал(а):О каком заземлении идёт речь ? В любом жилом доме заземление не предусмотрено.
Уж скока раз прошу !
друзья! НЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПИШИТЕ !
зачем дурачить людей !!!
=========
у меня панельный дом 97 года постройки - во всех розетках подведено по 3 провода - везде есть земля.
И в щите она идет к специальному отдельному проводу.
Уж сколько об этом было базара !
Заземление к шитам не подводится !
К щитам подводят только ЗАНУЛЕНИЕ !
ПОЭТОМУ : ЛУЧШЕ НЕ ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОВСЕ, ЧЕМ ИМЕТЬ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ !!!!!!А по технике безопасности зануление и заземление приборов в одной комнате НЕДОПУСТИМО
EdGull » 19 апр 2006, 18:05
а УЗО тогда ток утечки относительно чего меряет?
libricon » 19 апр 2006, 21:52
а чем отличается зануление и заземление, все же от земли, потенциал один
lebaon » 20 апр 2006, 15:57
зануление это не на землю
это в центр(где ноль) звезды
подключение
заземление это именно на землю