Удлинение термопары

Удлинение термопары

3DPrinter » 31 янв 2015, 19:24

http://sibcontrols.com/ru/provoda_udlin ... tjermopary
День добрый. У кого есть опыт удлинения термопары мейкербота?
Какие кабеля использовали?
Какая погрешность при удлинении на метр обычной медной парой?

Re: Удлинение термопары

Myp » 31 янв 2015, 23:05

тыж сам статью привёл, не читал?
погрешность не от метров зависит, а от количества точек соединения, хоть сантиметровым кусочком удлини, лишняя точка контакта и уже врёт.

теоретически можно взять две термопары и собрать из них одну, красный провод удлинить красным, синий - синим.
ну или специальный удлинительный провод для термопар купить.

Re: Удлинение термопары

3DPrinter » 01 фев 2015, 00:09

теория понятна
не понятна
какой порядок погрешности будет? 0,5 градуса или 50 градусов?

Re: Удлинение термопары

Angel71 » 01 фев 2015, 00:20

взять вторую термопару, удлинить провод и замеряяв двумя термопарами сравнить?

Re: Удлинение термопары

icehardy » 02 фев 2015, 11:15

А вот такую штуку не получится использовать ?
Signal Amplifier Temperature Control PCB K Type Ultimaker AD597 TC1 Thermocouple
http://www.ebay.com/itm/Signal-Amplifier-Temperature-Control-PCB-K-Type-Ultimaker-AD597-TC1-Thermocouple-/381142334749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58bdda7d1d

Re: Удлинение термопары

SDimok » 05 фев 2015, 12:45

Перенести клемник, к которому подключается термопара, и перенести датчик, измеряющий температуру холодного спая