snickers писал(а):Спасибо всем. Более менее разобрался с калибровкой осей. Прошивку залил все работает. Теперь такая проблема вылезла: не подается питание на нагрев стола. т.е. замеряю вольтметром выходы, показывает по нулям. включаю нагрев стола тоже никакой реакции. Но пробую без термистора, с китая еще не пришел, может ли быть проблема в нем?
именно в нем, без термистра кровать не включится (температура меньше минимума)
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:А еще если включен режим PID для стола то нужно провести его автокалибровку : M303 S[temp С,обычно 100] E[-1 для кровати или номер экструдера для голов] С[кол-во циклов]
пример:
выключить вентиляторы, поднять голову, в программе управления
M303 S100 E-1
ждем долго, будет по умолчанию 5 циклов нагрева/охлаждения кровати, может и час занять
читаем результаты вывода, там все подсказки