karabas2011 писал(а):krendel писал(а):По поводу калибровки, у меня нестандартные шпули (от матричного с струйного принтера), при движении по ХУ неправильное смещение, как рассчитать количество шагов ШД для конфига:
- Код: Выделить всё • Развернуть
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {7,78.7402,200*16/1.25,760*1.1} // default steps per unit for ultimaker
Ставишь штангель так чтоб каретка его двигала, даёшь смещение в пронтере 10мм, смотришь на сколько реально подвинулось. меняешь 78.7402 на пересчитанное
например получилось 63.15 вводишь.
M92 X63.15 Y63.15
и тд
проверяешь на возможно больших отрезках
Пронтер пока не получилось запустить - проверил эмпирически(сделал несколько замеров, методом отрезков выяснил):
- Код: Выделить всё • Развернуть
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {74.3402,74.8481,200*16/1.25,760*1.1}
кстати, команда М92 не сохраняет в память


А что скажите по стукам моторов, кстати, они пропадают если закрыть консоль