Сообщение Myp » 03 мар 2010, 16:10

есть некоторое количество БП от кассовых принтеров
epson DA-36E24 и несколько нонейм
все на 24 вольта
эпсон 1.5 ампера и нонейм на 2.5 ампера
импульсные, компактные брусочки 5х11 см, по типу как от ноута.

и имеется желание питать станок чпу
там стоит 3 шаговика 24 вольтовые 1 амперные
итого гдето 3 ампера надо на все дела ну плюс для запасу сверху скольконибуть ампер

можно их запараллелить???
я бы 4 штуки аккуратно кубиком склеил, выходы запараллелил и горя не знал.
комповые БП ATшные помню паралелились для увеличения мощности.

или нуно брать 3 одноканальных контроллера ШД с оптоизолированным входом и раздельно питать?
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение -= Александр =- » 03 мар 2010, 17:08

Ты лучше комповых 2 штуки возьми и 12В последовательно включи. Только корпуса изолируй друг от друга на всякий случай.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Аватара пользователя
-= Александр =-
Мастер Самоделкин
 
Сообщения: 3678
Зарегистрирован: 11 окт 2004, 19:20
Откуда: Россия, СПб
прог. языки: C/C++, Python, asm
ФИО: Курмис Александр Андреевич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Myp » 03 мар 2010, 17:26

я в габариты одного компового засуну 4 таких мелких
во вторых комповых БП лишних никогда не бывает :D а этих я уже набрал кучку :)
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 17:32

паралелить можно ..но есть большое но,они по разному на нагрузку реагируют...велика вероятность что один быстрее уйдет в перегруз, чем второй поймет что надо поднапрячся))
хотя если оптроные ключи и на каждую обмотку отдельный блок питания то будет работать))
Ворон
 
Сообщения: 1054
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 19:43
Откуда: Казань

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Victorovych » 03 мар 2010, 20:42

Схемку бы глянуть или просто узнать как токоограничение организовано, а так, телепать не перетелепать
Аватара пользователя
Victorovych
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 11:44
Откуда: Харьков
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 20:50

В общем случае параллелить вообще или нельзя или бессмысленно.
В конкретно вашем, боюсь, что никто не знает :)
Аватара пользователя
Michael_K
 
Сообщения: 6028
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 00:29
Откуда: СПб

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Myp » 03 мар 2010, 21:21

схемку можно достать распилив бпшник
мне чото жалко

пожалуй запаралелю, подцеплю нагрузку мощную, положу в кастрюлю и включу в розетку
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 21:29

Это самое правильное.
Только померьте ток каждого отдельно.
Легко может случится, что один питает нагрузку, а второй - халявит или даже потребляет по выходу.

Да и с защитами там может все что угодно случиться - снчала отключится один, потом второй... запросто.
Вообще идея параллелить их - она неправильная, имхо.
Аватара пользователя
Michael_K
 
Сообщения: 6028
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 00:29
Откуда: СПб

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Myp » 03 мар 2010, 21:35

ну вот нету у меня бблоков питания 24 вольта 5 ампер
2,5 есть а больше нету :(
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 21:41

Тогда только пробовать...
Аватара пользователя
Michael_K
 
Сообщения: 6028
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 00:29
Откуда: СПб

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Victorovych » 03 мар 2010, 23:00

Может не параллелить, а каждый шаговик питать отдельным питанием, объединив их по земле если надо?...
Аватара пользователя
Victorovych
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 11:44
Откуда: Харьков
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Ворон » 04 мар 2010, 01:52

24 вольта это же стандарт для трансов обычных)или тебе масса сильно критична?
Ворон
 
Сообщения: 1054
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 19:43
Откуда: Казань

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение Victorovych » 04 мар 2010, 11:16

БП есть в наличии, а транс накружить надо :)
Аватара пользователя
Victorovych
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 11:44
Откуда: Харьков
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич

Re: как запараллелить импульсные БП?

Сообщение к561ЛА7 » 22 апр 2010, 21:51

я думаю просто запаралелить и все. ток только померить у каждого в отдельности и общий ток. чтобы перегруза не было по какому нибудь блоку.
Ваш IP-адрес 85.140.5.459 был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=85.140.5.459.