roboforum.ru

Технический форум по робототехнике.

БП ATX переделка 24V вырубается.

Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ...
Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.

Re: БП ATX переделка 24V вырубается.

Сообщение Andrew S » 11 июн 2016, 00:32

Если на PC1 замкнуть 3-4 вывода, то на Q1 К-Э должно быть напряжение 12-14В. Это же напряжение должно быть на 7 выв U1 и U4. С15 тоже надо проверить. Если питающее напряжение есть, то надо посмотреть на 6 выв. U4 сигнал пилы, если нет прибора, можно переменку померить.

Но перед этим замкнуть 3-4 PC2
Аватара пользователя
Andrew S
 
Сообщения: 431
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:44
Откуда: 21RU
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С

Re: БП ATX переделка 24V вырубается.

Сообщение Meskalin777 » 03 ноя 2020, 18:30

Dmitry__ писал(а):Это сообщение будет дневником переделки бп. Прям сейчас бросаться повторять не стоит, может быть эпик фейл.
Транс:
Отпаиваем провод от 3-го пина (первый - конец 12в.) и от 5-го пина (который с внутр. стороны транса) . Отгибаем их внутрь транса и спаиваем вместе. Все :)

IMG_3934.JPG

Две 5-ти вольтовые обмотки оказались разного диаметра. От 3-го пина: в 3 провода, от 4-го пина: в 2 провода. Для нас это непринципиально, т.к. 12-ти вольтовая обмотка все равно тоньше. Еще поизучал первичную обмотку. Она состоит из 2-х обмоток по 1mH. Общая индуктивность первичной обмотки 3.96 mH. Средний отвод выведен на крайний контакт и укорочен - не впаивается в плату. Это очень хорошо для послед. доработки бп на более высокие напряжения.

Плата управления:
С платы управления выдернут супервизор WT751002, маркировка на плате: UB1. Снята перемычка JB1 (просто порвал ее отверткой). Снять все это можно не выпаивая платы, тонкой шлицевой отверткой. Технологию рассказывал выше.

Плата:
Закоротить 3 и 4 пин платы управления (маркировка платы: P2). Это закорачивает выходные 5в с 12в. Прорезать дорожку от катода диода D6 от дальнейшей схемы. Это отключит подачу питания по высоковольтному каналу. Отпаять дроссель L5 (между трансами). Это отключит питание по каналу 3.3в.
На место платы управления поставил разьем BLS, контакты платы управления очистил от олова медной мочалкой. Теперь плата вставляется в разьем. После окончания всех издевательств, плату впаяю намертво. По вторичным напряжениям (не дежурка) отпаял все конденсаторы на 6.3v, чтоб не пахло жареными семечками. Сейчас буду заниматься только 10-ти вольтовым каналом (бывший 5 вольт), т.к. не знаю конечного напряжения по 24 вольтовому каналу, а насиловать плату перепайкой кондеров не хочу. 16-ти вольтовы конденсаторы с канала 12 вольт впаяю в низковольтный канал. Потом настрою плату управления на стабилизацию 10-16 вольт по низковольтному каналу. сейчас плата такая:

IMG_3946.JPG


Добавлено спустя 1 час 37 минут 57 секунд:
Запустил бп, ничего не взорвалось. По 5-ти вольтовому каналу выдал 18 вольт (кондеры на 16 стоят :)). Выкрутил подстроечный резистор на минимум, стал выдавать 15.4в. Нагрузкой была галогенка на 12в 35ватт. Управление включением бп - замыкать 10 пин платы управления на землю.

Вот теперь йа маладец :) :Yahoo!:

Эхх, вся ветка обсуждения переделки, потеряла все фотографии за эти годы.
Meskalin777
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 16:21

Re: БП ATX переделка 24V вырубается.

Сообщение Myp » 09 ноя 2020, 12:50

Фотки всей ветки на месте, т.к. загружены на форум.
Перепроверяй, возможно что-то у тебя блочится.
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: БП ATX переделка 24V вырубается.

Сообщение setar » 09 ноя 2020, 16:31

Meskalin777 писал(а):Эхх, вся ветка обсуждения переделки, потеряла все фотографии за эти годы.

все на месте , если по ссылкам пришел, проверь чтобы в адресе не было ?style=9 , если есть - удали
Аватара пользователя
setar
Site Admin
 
Сообщения: 10984
Зарегистрирован: 04 окт 2004, 12:58
Откуда: St.Petersburg
Skype: taranenko.sergey
ФИО: Сергей Тараненко

Пред.

Вернуться в Электроника, электротехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2