Сообщение gppsoft » 02 июн 2014, 14:27

Здравствуйте. Досталось на халяву твердотельное реле cx240D5. Но проблема в том, что оно для переменного тока и как я понимаю не будет работать при постоянном токе. Я попробовал и оно замыкается один раз и не размыкается, при этом напряжение на нем падает примерно на половину. Можно ли как-то пофиксить это? Спасибо!
gppsoft
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 07:56

Re: Реле

Сообщение Angel71 » 02 июн 2014, 14:49

преобразуйте постоянное в переменное
Аватара пользователя
Angel71
 
Сообщения: 10668
Зарегистрирован: 18 апр 2009, 22:18
Предупреждения: -1

Re: Реле

Сообщение gppsoft » 02 июн 2014, 14:52

Angel71 писал(а):преобразуйте постоянное в переменное

Устройство которое нужно питать работает от постоянного :(. Получается никак не сделать?
gppsoft
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 07:56

Re: Реле

Сообщение Angel71 » 02 июн 2014, 15:03

даже если там детали не были бы залиты, то смысла это не имеет.
Аватара пользователя
Angel71
 
Сообщения: 10668
Зарегистрирован: 18 апр 2009, 22:18
Предупреждения: -1

Re: Реле

Сообщение gppsoft » 02 июн 2014, 15:04

Angel71 писал(а):даже если там детали не были бы залиты, то смысла это не имеет.

Не понял. Т.е никак? Придется искать реле DC-DC?
gppsoft
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 07:56

Re: Реле

Сообщение Angel71 » 02 июн 2014, 15:21

у вас реле с коммутацией при переходе через ноль. смотрите картинки тут http://www.promsat.com/page/1846/
даташит http://www.crydom.com/en/products/catalog/c_x.pdf
Аватара пользователя
Angel71
 
Сообщения: 10668
Зарегистрирован: 18 апр 2009, 22:18
Предупреждения: -1

Re: Реле

Сообщение gppsoft » 02 июн 2014, 15:29

Angel71 писал(а):у вас реле с коммутацией при переходе через ноль. смотрите картинки тут http://www.promsat.com/page/1846/
даташит http://www.crydom.com/en/products/catalog/c_x.pdf

Спасибо за ссылки. Но я так и не понял... "Переход через ноль". Получается реле врубается когда я размыкаю цепь? Я пока не очень разбираюсь в этом :) Мне просто нужно включить устройство которое питается постоянным током через это реле. Это возможно сделать без внесения дополнительных компонентов? Спасибо!
gppsoft
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 07:56

Re: Реле

Сообщение Radist » 02 июн 2014, 17:16

Реле с переходом через ноль коммутирует нагрузку, подключенную к переменному напряжению. К синусоиде то есть. И переключается не когда подан сигнал, а когда еще и нулевой ток через нагрузку (он же переменный, в обе стороны течет по закону синуса). Это помогает сильно уменьшить коммутационные помехи при индуктивной нагрузке.
Такое реле невозможно использовать на постоянном токе (ибо нет переходов через ноль).
Аватара пользователя
Radist
 
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 08:59
Откуда: Екатеринбург
прог. языки: асемблер AVR

Re: Реле

Сообщение Myp » 02 июн 2014, 18:02

gppsoft писал(а):Спасибо за ссылки. Но я так и не понял...
там есть хитрость :)
реле выключается само, когда напряжение меняет полярность и на долю секунды пропадает.
но так как сигнал включения постоянно есть, реле каждую смену полярности заново включается, человеку кажется будто оно постоянно включено.

твердотельное реле нельзя выключить, нету у него команды выключения, оно может только само выключиться когда пропадёт напряжение.
<telepathmode>На вопросы отвечает Бригадир Телепатов!</telepathmode>
Всё уже придумано до нас!
Аватара пользователя
Myp
скрытый хозяин вселенной :)
 
Сообщения: 18018
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 12:26
Откуда: Тверь по прозвищу Дверь
прог. языки: псевдокод =) сила в алгоритме!
ФИО: глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич

Re: Реле

Сообщение Radist » 02 июн 2014, 18:34

Ну и мнемоническое правило: если выход реле сделан на симисторах - только переменка; на полевиках - хоть переменка, хоть постоянка. Симисторы и тиристоры можно выключить только снятием напряжения питания.
Аватара пользователя
Radist
 
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 08:59
Откуда: Екатеринбург
прог. языки: асемблер AVR


Вернуться в Электроника, электротехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11