Re: Самовыключение микроконтроллера

Сообщение blindman » 04 сен 2011, 16:54

Вот такая схема позволяет включать и выключать питание одной кнопкой

switch.png
switch.png (1.88 КиБ) Просмотров: 1174


В начальном состоянии Q1 и Q2 закрыты, устройство обесточено. При нажатии кнопки, открывается Q1, устройство включается. После отпускания кнопки, Q1 поддерживается в открытом состоянии открывшимся Q2. Контроллер может снять питание, настроив ногу на вывод и выдав туда ноль. Закроется Q2, за ним и Q1. Конденсаторы по питанию должны быть достаточны, чтобы контроллер поддерживал на выходе ноль до полного закрывания транзисторов. Когда устройство уже включено, контроллер может отследить нажатие кнопки по уровню на ноге ввода/вывода.
R2-R4 надо выбрать такими, чтобы Q2 был полностью открыт, когда нога работает как вход, и закрывался, когда на ногу выдается 0.

Особенность схемы - питание снимается только после отпускания кнопки.
Проект [[Open Robotics]] - универсальные модули для построения роботов
Модули Open Robotics можно приобрести в магазине shop.roboforum.ru

Day OFF? You must be pulling my leg! Stop making humor before someone sees you, fool!

Аватара пользователя
blindman
 
Сообщения: 4130
Зарегистрирован: 29 апр 2008, 21:15
Откуда: Хабаровск
прог. языки: C,C++,Assembler,PHP,Javascript,Ruby, SPIN,Java(?)